一直一来对这个问题也不解,工业与民用配电手册上P481页也没写8.7/15kV这个电缆额定电压等级。但是确实有工程选用这个,据说是当地供电局的要求。。。

北方郎 发表于 2015-9-15 16:24:51

治学以诚 发表于 2015-9-15 14:53
部分供电局要求选用8.7/15kV这是正确的,东方老师是错误的。

刚刚查询了一下,美国有13.2kV电压等级,正好适用8.7/15kV。

fitman 发表于 2015-9-15 16:26:27

从规范上看,8.7/10与的区别是冲击试验电压不同,前者是75kV,后者是95,对应GB311,确实更接近15kV系统的参数

治学以诚 发表于 2015-9-15 16:48:46

治学以诚 发表于 2015-9-15 16:53:05

治学以诚 发表于 2015-9-15 16:55:49

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:05:25

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:20:16

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:22:08

fitman 发表于 2015-9-15 17:22:10

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:05
8.7/15kV




真的不要再写下去了,让行家看了,笑丢大牙。

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:24:35

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:29:02

治学以诚 发表于 2015-9-15 17:34:47

fitman 发表于 2015-9-15 17:53:32

介电常数和绝缘强度是绝缘材料的两个最基本参数。前者表示绝缘材料在电容效应中的储电能力,后者是绝缘材料所能接受的最高耐压,两者没有严格的对应关系(大部分情况下同类型材料介电常数高者则绝缘强度差些).