某学生公寓宿舍因加装空调器而改造进宿舍电源线,设计采用TN-S系统   BVV-3*6,参加验收时发现施工单位把每层各宿舍的PE线用BV-6与一BV-16总PE线连接后回到配电室的总PE端子,请问这样做(即TN-S系统改TT系统)有什么安全隐患?

尺短寸长 发表于 2015-9-8 11:15:16

画图明示看看。

北方郎 发表于 2015-9-8 11:21:23

本帖最后由 北方郎 于 2015-9-8 11:33 编辑

类似树干式,各宿舍PE线尽量独立。以免干线PE连接不良影响所有空调。
建议每层都设配电箱,每回路都设PE线。

wenqi3276 发表于 2015-9-8 11:46:14

wenqi3276 发表于 2015-9-8 11:48:43

原设计宿舍配电箱进线为BVV-3*6,施工单位改为BVV-2*6

尺短寸长 发表于 2015-9-8 12:01:31

wenqi3276 发表于 2015-9-8 11:48
原设计宿舍配电箱进线为BVV-3*6,施工单位改为BVV-2*6

如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。

否则,打回按原设计整改。

尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:20:27

本帖最后由 尺短寸长 于 2015-9-8 13:32 编辑

尺短寸长 发表于 2015-9-8 12:01
如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。

否则,打回按原设计整改。
确定配电系统确实是TN-S为前提条件:
测每个回路(BVV-2*6)的相保阻抗 Zphp,得出一个最大的值:Zphp max。
PS
断开每个(配电室出线柜处)BVV-2*6 的配电回路,并在回路末端将 L 相线与保护接地线 PE 短接,测其 Zphp。

计算单相接地故障电流,简便计算公式:Id=2Uo/3Zphp max。
Uo=220V。

如果此 Id 数值已大于(配电室出线柜处)该配电回路断路器短路保护整定值的上偏差,也就算了。

岁月无情 发表于 2015-9-8 13:27:13

估计能够满足要求

尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:28:58

wenqi3276 发表于 2015-9-8 11:46


就这张图,看不出是“即TN-S系统改TT系统”。

关键:
配电室出线柜处的 PE 接地端子,有没有通过 PE 或 PEN 线在变电所处和变压器低压侧中性点连接?

尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:30:38

岁月无情 发表于 2015-9-8 13:27
估计能够满足要求

凭啥“估计能够满足要求”?

距离超长呢?
真的像楼主说的“即TN-S系统改TT系统”了呢?

尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:39:47

就目前的设计,线路过长导致保护动作灵敏度不满足规范要求,是普遍现象。
审图机构大都不看这个环节的,为数不多的审图人员,才会提出这个问题。

北方郎 发表于 2015-9-8 14:16:14

岁月无情 发表于 2015-9-8 13:27
估计能够满足要求
校验一下。

尺短寸长 发表于 2015-9-8 14:17:26

北方郎 发表于 2015-9-8 14:16
校验一下。

施工单位校验不校验保护动作灵敏度?

fitman 发表于 2015-9-8 14:26:26

1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规。
2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定。

尺短寸长 发表于 2015-9-8 14:36:19

fitman 发表于 2015-9-8 14:26
1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规。
2 ...

1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规——
fitman 你还没得到楼主的确定(楼主说“TN-S系统改TT系统”),就能下结论“虽不常见,但不违规”?
fitman 你是如何得知施工队做的配电室出线柜处的 PE 接地端子,是与变电所处变压器低压侧中性点短接?

2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定——
fitman 你是依据啥得出“如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高”的?