[施工探讨] PE线共用问题

[复制链接]
     
发表于 2015-9-8 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某学生公寓宿舍因加装空调器而改造进宿舍电源线,设计采用TN-S系统   BVV-3*6,参加验收时发现施工单位把每层各宿舍的PE线用BV-6与一BV-16总PE线连接后回到配电室的总PE端子,请问这样做(即TN-S系统改TT系统)有什么安全隐患?
     
发表于 2015-9-8 11:15:16 | 显示全部楼层
画图明示看看。
     
发表于 2015-9-8 11:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-9-8 11:33 编辑

类似树干式,各宿舍PE线尽量独立。以免干线PE连接不良影响所有空调。
建议每层都设配电箱,每回路都设PE线。
     
 楼主| 发表于 2015-9-8 11:46:14 | 显示全部楼层
QQ图片20150908114417.png

点评

就这张图,看不出是“TN-S系统改TT系统”。  发表于 2015-9-8 13:25
     
 楼主| 发表于 2015-9-8 11:48:43 | 显示全部楼层
原设计宿舍配电箱进线为BVV-3*6,施工单位改为BVV-2*6
     
发表于 2015-9-8 12:01:31 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-8 11:48
原设计宿舍配电箱进线为BVV-3*6,施工单位改为BVV-2*6

如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。

否则,打回按原设计整改。
     
发表于 2015-9-8 13:20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-9-8 13:32 编辑
尺短寸长 发表于 2015-9-8 12:01
如果,此BV-16总PE线贴供电线路一起敷设,问题不大。

否则,打回按原设计整改。

确定配电系统确实是TN-S为前提条件:
测每个回路(BVV-2*6)的相保阻抗 Zphp,得出一个最大的值:Zphp max。
PS
断开每个(配电室出线柜处)BVV-2*6 的配电回路,并在回路末端将 L 相线与保护接地线 PE 短接,测其 Zphp。

计算单相接地故障电流,简便计算公式:Id=2Uo/3Zphp max。
Uo=220V。

如果此 Id 数值已大于(配电室出线柜处)该配电回路断路器短路保护整定值的上偏差,也就算了。
     
发表于 2015-9-8 13:27:13 | 显示全部楼层
估计能够满足要求
     
发表于 2015-9-8 13:28:58 | 显示全部楼层

就这张图,看不出是“即TN-S系统改TT系统”。  

关键:
配电室出线柜处的 PE 接地端子,有没有通过 PE 或 PEN 线在变电所处和变压器低压侧中性点连接?
     
发表于 2015-9-8 13:30:38 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2015-9-8 13:27
估计能够满足要求

凭啥“估计能够满足要求”?

距离超长呢?
真的像楼主说的“即TN-S系统改TT系统”了呢?
     
发表于 2015-9-8 13:39:47 | 显示全部楼层
就目前的设计,线路过长导致保护动作灵敏度不满足规范要求,是普遍现象。
审图机构大都不看这个环节的,为数不多的审图人员,才会提出这个问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-8 14:16:14 | 显示全部楼层
岁月无情 发表于 2015-9-8 13:27
估计能够满足要求

校验一下。
QQ截图20150908141626.png
     
发表于 2015-9-8 14:17:26 | 显示全部楼层

施工单位校验不校验保护动作灵敏度?
     
发表于 2015-9-8 14:26:26 | 显示全部楼层
1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规。
2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定。
     
发表于 2015-9-8 14:36:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-9-8 14:26
1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规。
2 ...

1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规——
fitman 你还没得到楼主的确定(楼主说“TN-S系统改TT系统”),就能下结论“虽不常见,但不违规”?
fitman 你是如何得知施工队做的配电室出线柜处的 PE 接地端子,是与变电所处变压器低压侧中性点短接?

2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定——
fitman 你是依据啥得出“如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高”的?