云溪2
发表于 2015-9-2 17:24:57
尺总都问过,那就没有问题的,回廊那么窄,一侧引下线足够了。
尺短寸长
发表于 2015-9-2 17:26:44
云溪2 发表于 2015-9-2 17:24
尺总都问过,那就没有问题的,回廊那么窄,一侧引下线足够了。
在下发言仅代表个人意见,当地气象局、审图人员如何认识,那可说不准的。
打咨询报告,最靠谱。
云溪2
发表于 2015-9-2 17:31:25
嗯,对于不是很懂的人,还是盖戳的文件才有说服力
云溪2
发表于 2015-9-2 17:33:15
或者大家懂了,为了免责也有需要
尺短寸长
发表于 2015-9-2 17:34:29
云溪2 发表于 2015-9-2 17:33
或者大家懂了,为了免责也有需要
{:1_282:}
chipy
发表于 2015-9-2 18:23:08
尺短寸长 发表于 2015-9-2 17:26
在下发言仅代表个人意见,当地气象局、审图人员如何认识,那可说不准的。
打咨询报告,最靠谱。
大家对尺总的信任啊{:titter:}
chipy
发表于 2015-9-2 18:26:08
云溪2 发表于 2015-9-2 17:33
或者大家懂了,为了免责也有需要
规范模糊的,对图审和气象部门,盖章的解释应该还是权威的..
尺短寸长
发表于 2015-9-3 23:10:04
chipy 发表于 2015-9-2 18:26
规范模糊的,对图审和气象部门,盖章的解释应该还是权威的..
连廊的三处入口,建筑物防雷引下线单独处理。
延伸一下:
楼主所述的这种连廊,十之八九仅外围设引下线即可。
但若是该连廊四周全部换作有一定进深的建筑(比如走廊宽3.2m,变为宽3.2m或宽6.0m或8m。。。的一间间房间),其内侧(靠内庭院一侧)的哪种情况必须设防雷引下线哪种情况可不设防雷引下线?
拜托楼主一并询问编制组,谢谢。
尺短寸长
发表于 2015-9-4 09:20:08
举例:
类似楼主连廊形式的建筑物,呈方形,外围边宽 A,内庭院边宽 a,建筑物进深为 b,单位:m。
b=(A-a)/2
1、如果 a 只有 2m、3m,内庭院设引下线无意义。
2、如果 b 只有 2m、3m,内庭院设引下线有意义吗?
请楼主帮忙顺带询问编制组,对于第二(三)类防雷建筑物,上述条件的 a、b 在怎样的边界条件下,才是内庭院设或者不设防雷引下线的分界岭?
老诚版主曾夸下海口,任何电气问题都可以通过数学计算来解决,劳烦老诚版主帮忙计算一下,可好?
云溪2
发表于 2015-9-4 10:13:16
我觉得,外面引下线的间距+两倍的廊宽,小于18m(二类),即可,不知道是否可行
chipy
发表于 2015-9-5 16:18:28
尺短寸长 发表于 2015-9-3 23:10
连廊的三处入口,建筑物防雷引下线单独处理。
延伸一下:
这个好,解决一类问题,而不是一个问题.
hhwhan
发表于 2020-7-30 14:15:32
这么久了,解决了吗?
hhwhan
发表于 2020-7-30 14:21:00
哦!看到了
chengdanqiong
发表于 2023-3-3 09:16:02
尺短寸长 发表于 2015-9-2 15:49
是的。
截图并说明,署名、盖单位公章、发挂号信,估计 2 周之内会给你盖章的回复公函。
请问,想资讯石油化工装置防雷设计规范里条文的一个问题,也是必须盖单位公章,发挂号信吗?
DDou
发表于 2023-3-4 10:44:40
楼主,规范组回复了吗?