请教这种算内庭院么?
如下图..根据防雷规范,,沿建筑四周和内庭院四周均匀设置引下线...
不知道 下面被连廊围起来算不算引下线.内一圈是否需要设置引下线?
里面一圈都是木柱子,如果做引下线,需要明装,又会比较难看.. chipy 发表于 2015-9-1 17:43
里面一圈都是木柱子,如果做引下线,需要明装,又会比较难看..
建筑的难看,是业主选出来的..
电气专业引起的难看,建筑都不会让你通过.. 设个引下线,注意隐蔽,也不会难看到那 树欲静而风不止 发表于 2015-9-2 09:17
设个引下线,注意隐蔽,也不会难看到那
如果算内院作引下线..都是木柱子..没法隐蔽..麻烦在这一点. 外面一圈引下线适当搞多一点,内圈只在四角和中间位置做,保证总体的引下线数量足够 这里内庭院均匀敷设有个黑体字...
不然 也不会这么头痛..
我觉得外面多做点也是可以的.. chipy 发表于 2015-9-2 09:56
这里内庭院均匀敷设有个黑体字...
不然 也不会这么头痛..
我觉得外面多做点也是可以的..
你这个建筑还是二类防雷的? 树欲静而风不止 发表于 2015-9-2 10:00
你这个建筑还是二类防雷的?
二类,在山区..比较高的..平面铺的比较开. 黑体字也说了无法在中间设引下线的处理方法,你这个也勉强算吧 或者你就按规范做,木头柱子嵌引下线也不是很难的技术 云溪2 发表于 2015-9-2 12:29
黑体字也说了无法在中间设引下线的处理方法,你这个也勉强算吧
这种肯定不算的..无法引下,指大跨度的情况下.. 云溪2 发表于 2015-9-2 12:30
或者你就按规范做,木头柱子嵌引下线也不是很难的技术
木头柱子,引下线要明装,而且还要穿塑料管..不能暗装. 内外两层木柱,外面一列砖墙.. 建筑平面图如下..走廊宽3.2