chipy
发表于 2015-9-2 14:54:30
外墙 砖混结构..砖墙加构造柱,内围木柱
树欲静而风不止
发表于 2015-9-2 14:58:13
chipy 发表于 2015-9-2 14:19
木头柱子,引下线要明装,而且还要穿塑料管..不能暗装.
只是1.8米以下穿管保护
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:02:53
chipy 发表于 2015-9-2 14:53
建筑平面图如下..走廊宽3.2
引下线:
利用所有外围 8.4m 间距的结构柱钢筋作为防雷的自然引下线即可,内侧可无需设引下线。
chipy
发表于 2015-9-2 15:08:17
尺短寸长 发表于 2015-9-2 15:02
引下线:
利用所有外围 8.4m 间距的结构柱钢筋作为防雷的自然引下线即可,内侧可无需设引下线。
尺总这么做依据是什么?
这种算不算内院,按防雷规范,如果是内院,内侧就要做引下线
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:31:05
chipy 发表于 2015-9-2 15:08
尺总这么做依据是什么?
这种算不算内院,按防雷规范,如果是内院,内侧就要做引下线
内庭院——由建筑围合的内部庭院。
法无定法,式无定式。
替 chipy 咨询了有关人员,此情况内侧无需设置引下线。
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:33:45
不放心的话,打咨询报告找 GB 50057-2010 规范编制组。
GB 50057-2010 规范编制组,是目前中国最负责任的编制组之一,不像有些规范编制组,极不负责任。
chipy
发表于 2015-9-2 15:37:48
尺短寸长 发表于 2015-9-2 15:31
内庭院——由建筑围合的内部庭院。
法无定法,式无定式。
请教外廊,不算建筑么?
没有确切规范的最头痛..还涉及强条..
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:40:59
chipy 发表于 2015-9-2 15:37
请教外廊,不算建筑么?
没有确切规范的最头痛..还涉及强条..
算建筑。
规范,可能会无法顾及所有的例外。。。
强烈建议打一份咨询报告,耽搁不了你多少时间的,又可以有一份正式的依据作为设计支撑,何乐不为?
树欲静而风不止
发表于 2015-9-2 15:41:42
防雷引下线根数少,雷电流分流就小,每根引下线所承受的雷电流就越大,容易产生雷电反击和雷电二次效应危害
chipy
发表于 2015-9-2 15:44:11
尺短寸长 发表于 2015-9-2 15:40
算建筑。
规范,可能会无法顾及所有的例外。。。
咨询防雷规范组么?
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:47:39
树欲静而风不止 发表于 2015-9-2 15:41
防雷引下线根数少,雷电流分流就小,每根引下线所承受的雷电流就越大,容易产生雷电反击和雷电二次效应危害
二类,专设引下线间距要求不超 18m。
本案例,内庭院外侧连廊四周闭合,8.4m 的结构间距,20 根结构钢筋作为自然引下线,其间距和根数,会偏小和偏少吗?
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:49:57
chipy 发表于 2015-9-2 15:44
咨询防雷规范组么?
是的。
截图并说明,署名、盖单位公章、发挂号信,估计 2 周之内会给你盖章的回复公函。
收到公函,勿忘将回复公函贴上来。{:lol:}
chipy
发表于 2015-9-2 15:50:42
尺短寸长 发表于 2015-9-2 15:49
是的。
截图并说明,署名、盖单位公章、发挂号信,估计 2 周之内会给你盖章的回复公函。
哈哈 还没做过 这么高大上的事情..
可以尝试一下...:)
尺短寸长
发表于 2015-9-2 15:55:26
chipy 发表于 2015-9-2 15:50
哈哈 还没做过 这么高大上的事情..
可以尝试一下...:)
GB 50057-2010 前言结尾处,有联系地址。
chipy
发表于 2015-9-2 16:09:15
尺短寸长 发表于 2015-9-2 15:55
GB 50057-2010 前言结尾处,有联系地址。
嗯看到了..专门看了一下.