尺短寸长 发表于 2015-8-14 10:12:28

yis359574718 发表于 2015-8-14 09:55
即使是胡画,但是规范、图示已出,审图思维已定,我们除了执行外,还有他解?

就灯光疏散指示标志而言,GB 50016-2014 不要求在疏散楼梯间设疏散指示灯!
至于13J811-1《建筑设计防火规范》这本图示,直接无视——仅供参考,不具强制执行力。

尺短寸长 发表于 2015-8-14 10:14:53

讨厌、麻烦在于,JGJ 16-2008《民规》图示极为要命,这当然要再次“感谢”我们的王大主编。

taiyuntao 发表于 2015-8-14 10:45:52

尺短寸长 发表于 2015-8-13 16:31
公安部四川消防研究所《高规》国家标准管理组解释消防规范电气问答25楼梯间不属于疏散走道概念范畴,楼梯间 ...

尺总,这个公安部四川消防研究所《高规》国家标准管理组解释消防规范电气问答在哪可以找到?

yis359574718 发表于 2015-8-14 10:47:29

尺短寸长 发表于 2015-8-14 10:12
就灯光疏散指示标志而言,GB 50016-2014 不要求在疏散楼梯间设疏散指示灯!
至于13J811-1《建筑设计防 ...

尺总,再请教下,审图提问题,按照火规的图集提出,必须加报警电源隔离,图集和规范效力等同?

尺短寸长 发表于 2015-8-14 11:14:06

yis359574718 发表于 2015-8-14 10:47
尺总,再请教下,审图提问题,按照火规的图集提出,必须加报警电源隔离,图集和规范效力等同?

审图不得以标准图集作为审查依据。

尺短寸长 发表于 2015-8-14 11:18:04

taiyuntao 发表于 2015-8-14 10:45
尺总,这个公安部四川消防研究所《高规》国家标准管理组解释消防规范电气问答在哪可以找到?

如你所愿。

老康阁楼 发表于 2015-8-14 12:38:33

此处就是老规范也是每次审图提意见的要点之一,没办法的很;我的原则是,沿着疏散指示标志一条直线过去保证能看到疏散标志(拐弯处正好在直线的末端),墙壁图示那样也罢了,吊装吊成这吊样子,能看的清楚?

翱翔雨 发表于 2015-8-14 15:21:08

yis359574718 发表于 2015-8-13 23:16
这个“转角1m,袋型走道10m“,已经被重庆的某些审图人员无限扩大化了,比如:一个厂12m,宽4m的商店,审图 ...

这也是醉了!

yis359574718 发表于 2015-8-14 15:45:55

翱翔雨 发表于 2015-8-14 15:21
这也是醉了!

没办法,他说这个可以类比袋型走道,大于10m,必须加上。真心无解啊

翱翔雨 发表于 2015-8-14 15:59:54

yis359574718 发表于 2015-8-14 15:45
没办法,他说这个可以类比袋型走道,大于10m,必须加上。真心无解啊

按新规中面积不大于200平米的营业厅沟通一下{:lol:}

yis359574718 发表于 2015-8-17 10:16:04

翱翔雨 发表于 2015-8-14 15:59
按新规中面积不大于200平米的营业厅沟通一下

要是那个审图这么好沟通就好了,就是老头子,思想很顽固

二点半太阳 发表于 2015-8-19 17:18:28

现状是:在有些地方,每个审图人员对规范的理解都是对的,设计人员的解释都是无用的。即使是同一个图审机构的二个人,看法若不一致,也是各自按照自己的理解审图。没有第三方仲裁机构!

chipy 发表于 2015-8-20 15:03:17

现在最怕政府式的审图机构...比如江苏那种,每个地方只有一个审图中心..这种有时候真是没法沟通..
设计院下面的审图机构基本还好沟通点.

bamboo1978 发表于 2015-10-13 09:48:21

山东这边的消防局也提过这个问题。

rainmen_73 发表于 2015-11-23 10:11:20

yis359574718 发表于 2015-8-14 15:45
没办法,他说这个可以类比袋型走道,大于10m,必须加上。真心无解啊

我理解你大概只是凭直觉认为不需要,审图则是用规范条文作延伸理解。审图有这样的解释至少我能接受;多一个疏散标志也无妨,如果怕被遮挡就吊挂安装好了