taiyuntao 发表于 2015-8-13 17:35:58

楼梯间可以不用设置带箭头的指示灯,可以设置层号灯

DDou 发表于 2015-8-13 17:36:31

云溪2 发表于 2015-8-13 17:27
内转角1m,给醉了的人用的

感觉很多余啊!!

尺短寸长 发表于 2015-8-13 17:37:17

设置层号灯,至少比设置诱导指示灯靠谱。

尺短寸长 发表于 2015-8-13 17:39:58

http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=54028&size=small山水2012 同问,假设60m长疏散通道,两疏散楼梯在两端,中间的疏散指示灯方向如何设置?发表于 5 分钟前

中间的疏散指示灯方向——双向。

DDou 发表于 2015-8-13 17:40:04

尺短寸长 发表于 2015-8-13 17:37
设置层号灯,至少比设置诱导指示灯靠谱。

确实,该表示的没有表示出来啊!

山水2012 发表于 2015-8-13 17:47:41

尺短寸长 发表于 2015-8-13 17:37
设置层号灯,至少比设置诱导指示灯靠谱。

这个靠谱点,起码火灾疏散时能明确自己所在位置。我记得有规范提到过楼层显示,具体忘记哪本了,其实老版火灾报警系统示意图有朦胧提到

山水2012 发表于 2015-8-13 17:51:17

尺短寸长 发表于 2015-8-13 17:39
山水2012 同问,假设60m长疏散通道,两疏散楼梯在两端,中间的疏散指示灯方向如何设置?发表于 5 分钟前...

{:lol:}设置我也认同,可逃生讲究速度,如何确保是走向最近的疏散通道?俺又胡扯问题了

yis359574718 发表于 2015-8-13 23:16:46

这个“转角1m,袋型走道10m“,已经被重庆的某些审图人员无限扩大化了,比如:一个厂12m,宽4m的商店,审图给我提了个强条,说是未设置疏散照明。打电话一问,原来是因为长度超过10m了,让我必须加上疏散照明

树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 08:34:24

taiyuntao 发表于 2015-8-13 17:35
楼梯间可以不用设置带箭头的指示灯,可以设置层号灯

我这有一份图审办的答疑:层号灯不能代替疏散指示灯。(忘了哪一份{:lol:})

taiyuntao 发表于 2015-8-14 09:18:56

树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 08:34
我这有一份图审办的答疑:层号灯不能代替疏散指示灯。(忘了哪一份)

尺总给出的是原高规编制组的解释,原高规已作废,所以对于新建规如何落实这条,具体看本地的消防支队的解释吧。我们本地楼梯间除过设置应急照明外设置层号灯是可以通过消防审查及验收的

尺短寸长 发表于 2015-8-14 09:21:06

以往 GB 的各种建筑设计防火规范,从无在疏散楼梯间设疏散指示灯的规定!
强制要求疏散楼梯间设疏散指示灯,始于 JGJ 16-2008《民规》图示。
新版 GB 50016-2014,也不要求在疏散楼梯间设疏散指示灯。
早产儿 13J811-1《建筑设计防火规范》图示,不老老实实按规范规定条款图示,自由发挥,也在疏散楼梯间画上了疏散指示灯。

奇了怪了,何谓《 XXXX 规范》图示?
不就是按规范的规定条款,用图予以表示吗?你有什么权利,你画图还敢超越规范的规定条款,展开想象的翅膀,去自由发挥?

早产儿 13J811-1《建筑设计防火规范》图示,自由发挥,在疏散楼梯间设灯光疏散指示标志了。。。。。。
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示,自由发挥,将总线短路隔离器的电源,也隔离了。。。。。。

chipy 发表于 2015-8-14 09:34:33

yis359574718 发表于 2015-8-13 23:16
这个“转角1m,袋型走道10m“,已经被重庆的某些审图人员无限扩大化了,比如:一个厂12m,宽4m的商店,审图 ...

这个太过分了吧..疏散指示 指走廊上阿..
商店里面 长12米,后面说不定是货架..
装上 有什么用啊..

山水2012 发表于 2015-8-14 09:40:18

尺短寸长 发表于 2015-8-14 09:21
以往 GB 的各种建筑设计防火规范,从无在疏散楼梯间设疏散指示灯的规定!
强制要求疏散楼梯间设疏散指示灯 ...

尺总,您保重!原因如下{:lol:}

尺短寸长 发表于 2015-8-14 09:45:30

山水2012 发表于 2015-8-14 09:40
尺总,您保重!原因如下{:lol:}

胡画而已。{:dizzy:}

yis359574718 发表于 2015-8-14 09:55:54

尺短寸长 发表于 2015-8-14 09:45
胡画而已。

即使是胡画,但是规范、图示已出,审图思维已定,我们除了执行外,还有他解?