请教最大一台消防泵180KW应该选择什么启动方式,选多大的柴油发电机供电?
其它柴油发电机带的负荷较小 可以参考这个,我记得没有180的电机,只有185的 缺少计算条件,无解。 尺短寸长 发表于 2015-8-7 15:33缺少计算条件,无解。
尺总可不可以估算一下啊,需要400kW这么大的柴油发电机吗,还是200多kW就够了 树欲静而风不止 发表于 2015-8-7 15:30
可以参考这个,我记得没有180的电机,只有185的
我看了看民规、配电手册、技术措施上选择柴油发电机的计算公式都不一样 最大一台180
选柴油机容量还要看第2台、第3台。。。不能仅满足180使用
估计要300kW+ bianguodong 发表于 2015-8-7 15:43
我看了看民规、配电手册、技术措施上选择柴油发电机的计算公式都不一样
大同小异,本身也麻烦。消防负荷、非消防的保证负荷、大电机启动都得满足 D800-1~8 发表于 2015-8-7 15:51
最大一台180
选柴油机容量还要看第2台、第3台。。。不能仅满足180使用
就这一台负荷大,别的基本可以忽略了 1.2X2.3X185,500+了选择 树欲静而风不止 发表于 2015-8-7 16:03
1.2X2.3X185,500+了选择
选这么大的发电机啊 bianguodong 发表于 2015-8-7 16:06
选这么大的发电机啊
主要你的消防泵太太,你可以让水专业核算一下,减少电机功率(很多工艺专业选择富裕太大) 要想柴发容量小只能软启动消防泵了 chen811129 发表于 2015-8-7 16:26
要想柴发容量小只能软启动消防泵了
丁老师不让软启动。
直接启动大电机,起不来的风险似乎更大、后果更悲催。
还不如变频 软起呢。 D800-1~8 发表于 2015-8-7 17:23
丁老师不让软启动。
直接启动大电机,起不来的风险似乎更大、后果更悲催。
直接启也要视电源容量而定,除过软启外可以采用星三角降压 水规有要求,不用软启。