治学以诚 发表于 2015-8-10 13:58:31

尺短寸长 发表于 2015-8-10 13:59:35

治学以诚 发表于 2015-8-10 13:56
变频运行是正转的时候,故障了。
“不然就得考虑变频器故障时的全压直接起动。”你这是意淫而已。
人家规 ...

凭啥变频器非得在水泵运行时故障,不可能在水泵投运前故障。

老诚版主自个在意淫吧?

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:02:18

治学以诚 发表于 2015-8-10 13:58
针对
一般情况下,变频器坏了停机。这一控制模式,
GB 27898.2-2011《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
5.9.4
特别提出,是合理的规定。轮不到“不然就得考虑变频器故障时的全压直接起动。”
老诚版主,乱讲乱引用。

GB 27898.2-2011,不存在5.9.4条规定条款。

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:03:44

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:05:25

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:03
那就5.4.9好了

那就说说“凭啥变频器非得在水泵运行时故障,不可能在水泵投运前故障”好了。

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:06:41

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:12:58

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:06
凭啥变频器非得在水泵运行时故障,不可能在水泵投运前故障。

凭啥星三角非得在水泵运行时故障,不可能在 ...

有啊。

管它(变频器)是运行时还是运行前故障,都要保证5.4.9条的工频运行不存在问题。

zhouke 发表于 2015-8-10 14:17:34

令人纠结的“宜”。若无充分理由,则“宜”=“应”。

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:18:00

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:25:46

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:18
你只有一边玩去的份了。

老诚版主正襟危坐,说说看?{:lol:}

rainmen_73 发表于 2015-8-10 14:31:32

治学以诚 发表于 2015-8-10 13:43
你如果这么说,我就不得不将你一军了。
星/三角起动器坏了,你怎么起动?怎么运行?
贴张图给你看下,加一个负荷开关和一个双投开关就行。

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:38:01

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:45:55

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:38
我也算服了,我还知道开口三角起动呢,我都没有讲过。

你是说星三角起动器以外,另外配置一套备用的






如何解套?


北方郎 发表于 2015-8-10 14:49:00

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:45
如何解套?

编者自说自话,规范不协调。我等直接套死。

zhouke 发表于 2015-8-10 19:54:44

火灾时不考虑电机启动对其他用电设备的影响。母线压降20%,星三角启动:发电机功率不小于1.9倍电机功率。
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 请教最大一台消防泵180KW应该选择什么启动方式,选多大的柴油发电机供电?