JGJ 16-2008《民规》13.9.12,到底是啥意思?

JGJ 16-2008《民规》13.9.12条,到底是啥意思?



一直没拿JGJ 16-2008《民规》13.9.12条当回事,上海的建筑工程,从来不用遵守这条规定。

新版《建规》一颁布,看不懂;向住建部标准定额司求助,不回答。

没办法,就好好研究研究JGJ 16-2008《民规》13.9.12条吧。

查条文说明,没有。
看字里行间,诸多的不明白,求助老诚版主和各位行家。

tangz0 发表于 2015-7-24 10:37:24

以前对消防、一级等供电没有像现在要求这么严格,常规设计是主电源(回路)可以不专用,应急电源是专用的就可以了。不像现在经济发达了,都要专用。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 10:42:32

我们这里,除了住宅外,都是按这条执行

尺短寸长 发表于 2015-7-24 10:53:36

tangz0 发表于 2015-7-24 10:37
以前对消防、一级等供电没有像现在要求这么严格,常规设计是主电源(回路)可以不专用,应急电源是专用的就 ...

何谓“应急电源”?

尺短寸长 发表于 2015-7-24 10:59:26

就看JGJ 16-2008《民规》13.9.12条1款一级负荷的规定条款吧!

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

JGJ 16-2008《民规》13.9.12条1款,分上、下两段,分别规定:上半句当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源——这条规定中,丝毫不见消防疏散照明应配置蓄电池的要求:1)一级负荷的消防应急照明是要求提供满足一级负荷的双重电源(交流市电)即可?还是要求提供一路交流市电加一个“应急电源”(AC)?2)一级负荷的消防应急照明无论由“满足一级负荷的双重电源(交流市电)”供电,还是由“一路交流市电加一个“应急电源”(AC)”供电,都“应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱”。但是,如此重要的一级负荷的消防应急照明,其规定条款中又不提应配置蓄电池的要求,供电“宜采用树干式”合不合适?3)消防疏散照明不配置蓄电池,不行的吧?

下半句当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱——这条规定中,看不出ATSE的设置要求:1)采用“灯具内附电池组时”,这个“双电源中的应急电源”指的是啥?2)“宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电”,指的是集中EPS的配电吗?若是指集中EPS配电,“宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电”中的“树干式供电”合适吗?若不是指集中EPS配电,“宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电”中的“宜由双电源中的应急电源提供专用回路”又是指什么?何来“树干式供电”?

求指点。

尺短寸长 发表于 2015-7-24 11:04:35

好累啊。

怪不得要宣贯培训,光看规范,你是看不懂的啦。{:cry:}

某某人的口头说明,万分重要。{:dizzy:}

hbsjzsjy 发表于 2015-7-24 11:06:41

原来尺总也看不懂啊!我被这条也折磨了好多年。{:dizzy:}

hbsjzsjy 发表于 2015-7-24 11:07:42

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 10:42
我们这里,除了住宅外,都是按这条执行

这条到底是啥意思,怎么执行的?给我们讲讲呗!

尺短寸长 发表于 2015-7-24 11:07:49

以2008年还不强制要求消防疏散照明配置蓄电池为前提条件的话,在下依旧对JGJ 16-2008《民规》13.9.12条的规定不得要领。

有解释得清楚的大拿吗?
老诚版主何在?有劳指点一二。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 11:26:43

hbsjzsjy 发表于 2015-7-24 11:07
这条到底是啥意思,怎么执行的?给我们讲讲呗!

消防负荷为一级的,配电室来两路电,消防负荷为二级的,配电室来一路电,每层设一应急照明配电箱(上次一学校宿舍楼,一个应急照明箱带了三层走廊应急照明,被图审提了)

治学以诚 发表于 2015-7-24 11:29:13

尺短寸长 发表于 2015-7-24 11:30:59

中国人看的规范,为啥不用大家看得懂的语言文字来表达。

一句话说不清楚,拜托可不可以分两句、三句、多句话说。
还有,拜托编制人员:编规范前,做做功课,别连个术语都整不明白。

看14版《建规》这熊样,都缩在那里不敢见人,早知今日何必当初?

治学以诚 发表于 2015-7-24 11:34:10

治学以诚 发表于 2015-7-24 11:34:25

治学以诚 发表于 2015-7-24 11:34:40