yis359574718
发表于 2015-7-1 12:20:59
大明河畔 发表于 2015-7-1 12:00
老老实实做集中报警吧,这可是强条,小心被提了兜着走
唉,这个改动就大了,消控室都还没有呢
yis359574718
发表于 2015-7-1 12:24:43
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 11:37
未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作
可以不用设报警么,直接在两边设置探测器联动?
taiyuntao
发表于 2015-7-1 13:19:24
890214 发表于 2015-7-1 11:07
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求.
审图的会说,把计算书拿来。
哈哈,拿出计算书来
taiyuntao
发表于 2015-7-1 13:21:00
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-7-1 13:26 编辑
yis359574718 发表于 2015-7-1 12:24
可以不用设报警么,直接在两边设置探测器联动?
没有其他建筑?设不设消防控制室可以综合所有建筑的消防设施情况考虑
yis359574718
发表于 2015-7-1 14:11:39
taiyuntao 发表于 2015-7-1 13:21
没有其他建筑?设不设消防控制室可以综合所有建筑的消防设施情况考虑
没有,就一栋
树欲静而风不止
发表于 2015-7-1 14:22:42
yis359574718 发表于 2015-7-1 12:24
可以不用设报警么,直接在两边设置探测器联动?
可以的,这个属于明确了场所和部位的
taiyuntao
发表于 2015-7-1 15:26:33
那就车库设置探测器设一个区域报警主机
hbsjzsjy
发表于 2015-7-1 15:58:57
标准条文,放到任何工程都适用,连图都不用看,很强大!{:tongue:}
尺短寸长
发表于 2015-7-1 16:22:00
hbsjzsjy 发表于 2015-7-1 15:58
标准条文,放到任何工程都适用,连图都不用看,很强大!
yis359574718 发表于 发表于 6 小时前
请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S(5s)。GB50054-2011第5.2.9.1条 审图这条怎么回复呢!
对于不超过32A的照明终端回路(请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5s),审图人员提出“不应大于5s”,说明该审图人员自己应加强学习,不能继续固步自封了。{:sweat:}
树欲静而风不止
发表于 2015-7-1 16:34:04
尺短寸长 发表于 2015-7-1 16:22
对于不超过32A的照明终端回路(请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5s),审 ...
尺总的扭伤好了?
ty393
发表于 2015-7-1 17:22:50
尺短寸长 发表于 2015-7-1 16:22
对于不超过32A的照明终端回路(请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5s),审 ...
不太懂,请尺总明示。谢谢!
尺短寸长
发表于 2015-7-1 17:51:56
ty393 发表于 2015-7-1 17:22
不太懂,请尺总明示。谢谢!
对于不超过32A的终端回路,为确保人身安全免遭电击危害,国际标准(已转化至国标GB)现已根本不存在“不应大于5s”这一说(GB50054-2011第5.2.9.1条的原文规定是“不宜大于5s”,审图人员不得擅改规范规定条款)——
对应我国的Uo=220V(AC),故障情况下的最长切断时间:
TN系统,不应大于0.4s;
TT系统,不应大于0.2s。
换句话说,GB50054-2011第5.2.9.1条 ,存在严重问题。
ty393
发表于 2015-7-1 18:18:16
尺短寸长 发表于 2015-7-1 17:51
对于不超过32A的终端回路,为确保人身安全免遭电击危害,国际标准(已转化至国标GB)现已根本不存在“ ...
恩,谢谢!我看到这一条在民规第7.7.5条是应。
yis359574718
发表于 2015-7-2 07:57:39
ty393 发表于 2015-7-1 18:18
恩,谢谢!我看到这一条在民规第7.7.5条是应。
但是他给我提的规范出处不是民规啊
尺短寸长
发表于 2015-7-2 08:26:39
yis359574718 发表于 2015-7-2 07:57
但是他给我提的规范出处不是民规啊
不读书不看报不学习!
引用淘汰的规定、错误的认知给设计人员提意见或在公开场合冠冕堂皇且振振有词地对设计、审图人员进行宣贯培训,真的很可悲很可怕很可耻。