发表于 2015-7-2 11:03:44
就是满足,他说不满足让他自己提供证据。
北方郎
发表于 2015-7-2 11:29:11
审图瞎扯,配电干线是TN 5s、TT1s,末端配电回路要求时间不超过TN 0.4s、TT 0.2s.
yis359574718
发表于 2015-7-2 14:37:22
北方郎 发表于 2015-7-2 11:29
审图瞎扯,配电干线是TN 5s、TT1s,末端配电回路要求时间不超过TN 0.4s、TT 0.2s.
TT系统是0.2s,这个是哪里得出的呢,求教
ontime
发表于 2015-7-2 14:43:22
学习学习了,曾经将此条写进设计说明,再也没见审查挺过。
ty393
发表于 2015-7-2 17:18:22
yis359574718 发表于 2015-7-2 07:57
但是他给我提的规范出处不是民规啊
恩,那遇到这种情况你是怎么答复啊?
yis359574718
发表于 2015-7-2 22:25:50
ty393 发表于 2015-7-2 17:18
恩,那遇到这种情况你是怎么答复啊?
我回复的是“经复核,满足规范要求”{:lol:}