大明河畔 发表于 2015-7-1 12:00 老老实实做集中报警吧,这可是强条,小心被提了兜着走
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 11:37 未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作
890214 发表于 2015-7-1 11:07 那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求. 审图的会说,把计算书拿来。
消防应急照明专题帖子汇总
yis359574718 发表于 2015-7-1 12:24 可以不用设报警么,直接在两边设置探测器联动?
taiyuntao 发表于 2015-7-1 13:21 没有其他建筑?设不设消防控制室可以综合所有建筑的消防设施情况考虑
hbsjzsjy 发表于 2015-7-1 15:58 标准条文,放到任何工程都适用,连图都不用看,很强大!
yis359574718 发表于 发表于 6 小时前 请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S(5s)。GB50054-2011第5.2.9.1条 审图这条怎么回复呢!
尺短寸长 发表于 2015-7-1 16:22 对于不超过32A的照明终端回路(请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5s),审 ...
ty393 发表于 2015-7-1 17:22 不太懂,请尺总明示。谢谢!
尺短寸长 发表于 2015-7-1 17:51 对于不超过32A的终端回路,为确保人身安全免遭电击危害,国际标准(已转化至国标GB)现已根本不存在“ ...
ty393 发表于 2015-7-1 18:18 恩,谢谢!我看到这一条在民规第7.7.5条是应。
yis359574718 发表于 2015-7-2 07:57 但是他给我提的规范出处不是民规啊