复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S
请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S。GB50054-2011第5.2.9.1条 审图这条怎么回复呢!!规范上该条也没用说怎么计算啊,有木有大哥知道呢 这个切断时间,是根据微断样本来定么? 严格来说,麻烦。首先要算接地故障电流,即末端最小单相短路电流,然后查脱扣曲线。 如果满足不了,则缩短供电线路,加大供电截面,或上剩余电流保护 图审一般不会提,因为他没算,所以不好判断错误。但针对照明线路太长的,可提出此要求 树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 10:01
图审一般不会提,因为他没算,所以不好判断错误。但针对照明线路太长的,可提出此要求
线缆长度这个是肯定能满足的,我都不知道怎么回复了,哎! yis359574718 发表于 2015-7-1 10:17
线缆长度这个是肯定能满足的,我都不知道怎么回复了,哎!
你的照明支线长度最长是多少? 树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 10:31
你的照明支线长度最长是多少?
最长的70m左右,但是我用的4平方的线啊 yis359574718 发表于 2015-7-1 10:59
最长的70m左右,但是我用的4平方的线啊
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求 那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求.
审图的会说,把计算书拿来。 890214 发表于 2015-7-1 11:07
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求.
审图的会说,把计算书拿来。
不至于,我们这边不用出计算书的 树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 11:04
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求
再问下呢,一个车库2400平方,停车数量为44量,位于一层,建筑总共6层,本可以不用设报警,但是,现在建筑新增了个防火卷帘,怎么搞呢 yis359574718 发表于 2015-7-1 11:30
再问下呢,一个车库2400平方,停车数量为44量,位于一层,建筑总共6层,本可以不用设报警,但是,现在建 ...
未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作 树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 11:37
未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作
老老实实做集中报警吧,这可是强条,小心被提了兜着走{:4_92:}