教育建筑电气设计规范JGJ 310-2113出来后,很多设计院设计图纸都按照规范要求,把教育建筑,包括中小学食堂的设备负荷定为二级负荷。今天读了下这本规范,发现有些矛盾的地方,大家一起来看看:
规范有关食堂负荷等级是这样规定的:
条文说明中是这样说的:
按照条文说明,二级负荷的规定只适用于高等学校。但正文里并没有相应的意思表达。正文与条文说明是否有矛盾?中小学食堂负荷是否就是三级负荷?
指没有操作间的厨房,可以三级负荷吧。 求助 我也遇到这样的问题现在的学校建筑很多二级非消防负荷 这些二级非消防负荷 怎么供电? 前端一路10KV 2个变压器 严格按二级负荷设计。(这种条文解释根本站不住脚) 他如何知道中学不做饭,我小孩所在中学,每天中午1千多学生在学习食堂吃中餐 521_wind 发表于 2015-5-29 08:12
求助 我也遇到这样的问题现在的学校建筑很多二级非消防负荷 这些二级非消防负荷 怎么供电? 前端 ...
前端一路10KV 2个变压器,这种情况看10KV电源,如果满足第一专线,第二,设两根供电电缆,可以满足二级负荷用电。否则,设发电机 做了很多学校的食堂,都是按照三级负荷供电 树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 08:39
前端一路10KV 2个变压器,这种情况看10KV电源,如果满足第一专线,第二,设两根供电电缆,可以满足二 ...
做了很多学校,大到10W方,小到幼儿园,没消防动力负荷都不设置发电机的!消防照明自带蓄电池搞定 yis359574718 发表于 2015-5-29 10:48
做了很多学校,大到10W方,小到幼儿园,没消防动力负荷都不设置发电机的!消防照明自带蓄电池搞定
你的宿舍等走道照明、厨房用电都是二级负荷呀 编规范的太任性了 树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 11:36
你的宿舍等走道照明、厨房用电都是二级负荷呀
宿舍合教学楼的走廊直接自带蓄电池 结合正文和解释,可以这样理解规范的意义。对于有厨房供应饭餐的学校,厨房主要设备是要二级供电,但对于小型的学校,可按三级处理(如何把握小型的分类是难点)。 国家电网可靠性应该还行了吧,停电的时间越来越少,GB50052-2009也放宽了一、二负荷的供电条件。二级负荷还是比较容易搞定了。再说了,你个学校让给排水算算室外消火栓用水量会少于25L/S吗,二级负荷又来了。 从规范看来,二级负荷供电要求双回路,指的是高压配电部分,满足规范最基本的要求是高压双干线或单侧环网配电(架空线路就不讨论了)。因此单回路高压进线,双变压器在低压分出双回路只适合整体为三级负荷,部分少量设备为二级负荷时使用(不过有也有些地方的审图中心不认何)。 521_wind 发表于 2015-5-29 08:12
求助 我也遇到这样的问题现在的学校建筑很多二级非消防负荷 这些二级非消防负荷 怎么供电? 前端 ...
可以