账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 42376|回复: 21

[规范条文] 中小学食堂用电,到底是几级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-28 18:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
教育建筑电气设计规范JGJ 310-2113出来后,很多设计院设计图纸都按照规范要求,把教育建筑,包括中小学食堂的设备负荷定为二级负荷。

今天读了下这本规范,发现有些矛盾的地方,大家一起来看看:

规范有关食堂负荷等级是这样规定的:
j1.png


条文说明中是这样说的:
2.png

按照条文说明,二级负荷的规定只适用于高等学校。但正文里并没有相应的意思表达。正文与条文说明是否有矛盾?中小学食堂负荷是否就是三级负荷?
     
发表于 2015-5-28 20:09:52 | 显示全部楼层
指没有操作间的厨房,可以三级负荷吧。
     
发表于 2015-5-29 08:12:29 | 显示全部楼层
求助 我也遇到这样的问题  现在的学校建筑  很多二级非消防负荷     这些二级非消防负荷 怎么供电?   前端一路10KV    2个变压器
发表于 2015-5-29 08:35:34 | 显示全部楼层
严格按二级负荷设计。(这种条文解释根本站不住脚)
发表于 2015-5-29 08:37:35 | 显示全部楼层
他如何知道中学不做饭,我小孩所在中学,每天中午1千多学生在学习食堂吃中餐
发表于 2015-5-29 08:39:46 | 显示全部楼层
521_wind 发表于 2015-5-29 08:12
求助 我也遇到这样的问题  现在的学校建筑  很多二级非消防负荷     这些二级非消防负荷 怎么供电?   前端 ...

前端一路10KV    2个变压器,这种情况看10KV电源,如果满足第一专线,第二,设两根供电电缆,可以满足二级负荷用电。否则,设发电机
     
发表于 2015-5-29 10:46:29 | 显示全部楼层
做了很多学校的食堂,都是按照三级负荷供电
     
发表于 2015-5-29 10:48:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 08:39
前端一路10KV    2个变压器,这种情况看10KV电源,如果满足第一专线,第二,设两根供电电缆,可以满足二 ...

做了很多学校,大到10W方,小到幼儿园,没消防动力负荷都不设置发电机的!消防照明自带蓄电池搞定
发表于 2015-5-29 11:36:37 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-29 10:48
做了很多学校,大到10W方,小到幼儿园,没消防动力负荷都不设置发电机的!消防照明自带蓄电池搞定

你的宿舍等走道照明、厨房用电都是二级负荷呀
     
 楼主| 发表于 2015-5-29 11:45:47 | 显示全部楼层
编规范的太任性了
     
发表于 2015-5-29 12:38:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 11:36
你的宿舍等走道照明、厨房用电都是二级负荷呀

宿舍合教学楼的走廊直接自带蓄电池
     
发表于 2015-5-29 12:42:37 | 显示全部楼层
结合正文和解释,可以这样理解规范的意义。对于有厨房供应饭餐的学校,厨房主要设备是要二级供电,但对于小型的学校,可按三级处理(如何把握小型的分类是难点)。
     
发表于 2015-5-29 14:09:17 | 显示全部楼层
国家电网可靠性应该还行了吧,停电的时间越来越少,GB50052-2009也放宽了一、二负荷的供电条件。二级负荷还是比较容易搞定了。再说了,你个学校让给排水算算室外消火栓用水量会少于25L/S吗,二级负荷又来了。
     
发表于 2015-5-29 16:23:56 | 显示全部楼层
从规范看来,二级负荷供电要求双回路,指的是高压配电部分,满足规范最基本的要求是高压双干线或单侧环网配电(架空线路就不讨论了)。因此单回路高压进线,双变压器在低压分出双回路只适合整体为三级负荷,部分少量设备为二级负荷时使用(不过有也有些地方的审图中心不认何)。
发表于 2015-5-29 16:25:14 | 显示全部楼层
521_wind 发表于 2015-5-29 08:12
求助 我也遇到这样的问题  现在的学校建筑  很多二级非消防负荷     这些二级非消防负荷 怎么供电?   前端 ...

可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则