1、当有二路10KV电源满足一级负荷供电时,可在低压配电系统首端变电所或配电室切换,单回线路到末端,利用双电源的可靠性弥补了单回线路供电的不足。
2.一路10KV电源,二台变压器供电时,应采用双回线至低压系统末端手动或自动切换。
3.一路10KV专线,一台变压器供电时,可满足二级非消防负荷供电要求。 wenqi3276 发表于 2015-6-10 16:15
二级非消防电源如何供电:
1、当有二路10KV电源满足一级负荷供电时,可在低压配电系统首端变电所或配电室 ...
3.一路10KV专线,一台变压器供电时,可满足二级非消防负荷供电要求。专线如何准确界定? 无奈啊,除非是又大有封闭式的学校,没电做饭会引起生活秩序混乱。现在就算没电,学生在附近买饭吃都没问题。此条无语。。。 10KV专线规范没有明确解释,但我理解应该是区域10KV变电站的专用出线 我也不知道怎么做,非消防负荷厨房里面大得要死 现在我考虑的就是保障一部分,没法厨房动不动就500kW了