新火规第3.1.6条
GB 50116--2013第3.1.6条:----总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。防火卷帘两侧的探测器连接时也要加隔离器吗 防火卷帘两侧的探测器不连接 专门用于防火卷帘的探测器(两侧的)也不连接 liqiujiao 发表于 2015-5-12 12:50专门用于防火卷帘的探测器(两侧的)也不连接
不连接,连接与各自回路或到卷帘控制箱 不连接,连接与各自回路或到卷帘控制箱 火灾自动报警设计》谁有啊 树欲静而风不止 发表于 2015-5-12 14:23
不连接,连接与各自回路或到卷帘控制箱
感觉此图画的不对。如何体现卷帘门左边的温感是专门的卷帘门温感。另外单侧为啥两个温感呢?建议楼主参见04x501-57~58 车库不是让用感烟探测器吗? yjgabc 发表于 2015-5-26 13:00
感觉此图画的不对。如何体现卷帘门左边的温感是专门的卷帘门温感。另外单侧为啥两个温感呢?建议楼主参见 ...
1.体现专门,不是要连线到卷帘门控制箱,而是软件设置。
2.两个温感,看新火规。 树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 14:31
1.体现专门,不是要连线到卷帘门控制箱,而是软件设置。
2.两个温感,看新火规。
昨天特意又仔细研读了下新火规,你的图确实画错了。只有温感,没有烟感,如何降到1.8米处?另外,你解释的第一条也不对。条文解释说的很明白 本帖最后由 rainmen_73 于 2015-5-27 13:55 编辑
yjgabc 发表于 2015-5-27 13:19
昨天特意又仔细研读了下新火规,你的图确实画错了。只有温感,没有烟感,如何降到1.8米处?另外,你解释 ...
卷帘两侧不设烟感无妨,任一侧分区内有烟感探测到信号即可首次动作;既可阻挡烟气扩散,又不影响车辆疏散。