昨天特意又仔细研读了下新火规,你的图确实画错了。只有温感,没有烟感,如何降到1.8米处?另外,你解释 ...
有烟感,在那个小区域没表示出来 yjgabc 发表于 2015-5-27 13:19
昨天特意又仔细研读了下新火规,你的图确实画错了。只有温感,没有烟感,如何降到1.8米处?另外,你解释 ...
不管是专门的烟感,还是温感,这个专门不是指硬接线 防火卷帘的探测器(两侧的) 本帖最后由 fly55555555 于 2015-6-6 13:03 编辑
图集是无奈之下,只能参照12D图集去安装了。烟方案采用的是专用型方案。这是我们这里的画法。请大家指正!
fly55555555 发表于 2015-6-6 13:02
图集是无奈之下,只能参照12D图集去安装了。烟方案采用的是专用型方案。这是我们这里的画法。请大家指正!
...
请问你这个12D11是什么图集啊?谢谢! WMeng90 发表于 2015-8-6 14:39
请问你这个12D11是什么图集啊?谢谢!
5楼画的是正确的,火灾报警图示报审稿本来也有画出防火卷帘门两边的探测器画错了,后来正式版取消了。 19楼穿防火分区不用隔离模块吗且不同防火分区共管。这个表示是火规图示报审稿的表达。 hwhrq2004 发表于 2015-8-6 20:02
5楼画的是正确的,火灾报警图示报审稿本来也有画出防火卷帘门两边的探测器画错了,后来正式版取消了。
我知道5#是对的,那只是其中一种画法,按照《火规》条文及条文说明理解应该还有一种表示方法!
单纯的理解其表达的意思!
“联动触发信号可以由火灾报警控制器连接的火灾探测器的报警信号组成,也可以由防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器的报警信号组成。防火卷帘控制器直接连接火灾探测器时,防火卷帘可由防火卷帘控制器按本条规定的控制逻辑和时序联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘控制器不直接连接火灾探测器时,应由消防联动控制器按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号,由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。”
学习了{:lol:}