GB 50116--2013第3.1.6条:----总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。防火卷帘两侧的探测器连接时也要加隔离器吗
发表于 2015-5-12 11:25:26 | 显示全部楼层
防火卷帘两侧的探测器不连接
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 12:50:12 | 显示全部楼层
专门用于防火卷帘的探测器(两侧的)也不连接
发表于 2015-5-12 14:21:03 | 显示全部楼层
liqiujiao 发表于 2015-5-12 12:50
专门用于防火卷帘的探测器(两侧的)也不连接

不连接,连接与各自回路或到卷帘控制箱
发表于 2015-5-12 14:23:50 | 显示全部楼层
不连接,连接与各自回路或到卷帘控制箱
QQ图片20150512142014.png
发表于 2015-5-12 14:40:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-12 14:42:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-12 14:43:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-5-12 17:37:32 | 显示全部楼层
火灾自动报警设计》谁有啊
     
发表于 2015-5-26 13:00:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-12 14:23
不连接,连接与各自回路或到卷帘控制箱

感觉此图画的不对。如何体现卷帘门左边的温感是专门的卷帘门温感。另外单侧为啥两个温感呢?建议楼主参见04x501-57~58
     
发表于 2015-5-26 14:18:12 | 显示全部楼层
车库不是让用感烟探测器吗?
发表于 2015-5-26 14:31:45 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-5-26 13:00
感觉此图画的不对。如何体现卷帘门左边的温感是专门的卷帘门温感。另外单侧为啥两个温感呢?建议楼主参见 ...

1.体现专门,不是要连线到卷帘门控制箱,而是软件设置。
2.两个温感,看新火规。
     
发表于 2015-5-27 13:19:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 14:31
1.体现专门,不是要连线到卷帘门控制箱,而是软件设置。
2.两个温感,看新火规。

昨天特意又仔细研读了下新火规,你的图确实画错了。只有温感,没有烟感,如何降到1.8米处?另外,你解释的第一条也不对。条文解释说的很明白
     
发表于 2015-5-27 13:53:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-5-27 13:55 编辑
yjgabc 发表于 2015-5-27 13:19
昨天特意又仔细研读了下新火规,你的图确实画错了。只有温感,没有烟感,如何降到1.8米处?另外,你解释 ...


卷帘两侧不设烟感无妨,任一侧分区内有烟感探测到信号即可首次动作;既可阻挡烟气扩散,又不影响车辆疏散。