rainmen_73 发表于 2015-4-2 09:36:57

一份审图意见

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 10:26:57

第一条有问题:住宅的应急照明配电箱不需要每层切换吧

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 10:28:02

一般是双电源切换后管几层,这个图审提的是这个不行吗

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 10:30:51

第二条:设置声光报警器也行吧

hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 10:31:10

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 10:26
第一条有问题:住宅的应急照明配电箱不需要每层切换吧

怎么看出这一条是要求每层切换的?审图意见只是要求独立设置吧?

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 11:09:11

hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 10:31
怎么看出这一条是要求每层切换的?审图意见只是要求独立设置吧?

住宅项目,如何独立设置

wga918 发表于 2015-4-2 11:18:33

除了LEB\MEB端子排不小于4mm2有点奇怪,其它提的有道理。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 11:42:53

客梯断电,确实设计中容易遗漏

rainmen_73 发表于 2015-4-2 12:17:22

hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 10:31
怎么看出这一条是要求每层切换的?审图意见只是要求独立设置吧?

实际设计中应急照明与普通照明合用配电箱了

rainmen_73 发表于 2015-4-2 12:19:08

wangsx8210 发表于 2015-4-2 11:18
除了LEB\MEB端子排不小于4mm2有点奇怪,其它提的有道理。

江苏省有个住宅通病控制标准的地方规范里要求的

wga918 发表于 2015-4-2 12:56:15

rainmen_73 发表于 2015-4-2 12:19
江苏省有个住宅通病控制标准的地方规范里要求的

那不是厚度不小于4mm,不是截面积。

hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 13:59:11

rainmen_73 发表于 2015-4-2 12:17
实际设计中应急照明与普通照明合用配电箱了

猜想是消防与非消防合用照明配电箱,与“双切”无关。

hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 13:59:48

这应该是楼主出具的审查意见书吧?

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:22:55

所有阳台都预留洗衣机吗?这从何谈起。。。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:24:38

疏散用应急灯具符合规范规定,好。总觉得配电室的应急灯很难满足,就怕提这样的要求