一份审图意见

[复制链接]
     
发表于 2015-4-2 09:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见1.doc  - WPS 文字.jpg
发表于 2015-4-2 10:26:57 | 显示全部楼层
第一条有问题:住宅的应急照明配电箱不需要每层切换吧
发表于 2015-4-2 10:28:02 | 显示全部楼层
一般是双电源切换后管几层,这个图审提的是这个不行吗
发表于 2015-4-2 10:30:51 | 显示全部楼层
第二条:设置声光报警器也行吧
     
发表于 2015-4-2 10:31:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 10:26
第一条有问题:住宅的应急照明配电箱不需要每层切换吧

怎么看出这一条是要求每层切换的?审图意见只是要求独立设置吧?
发表于 2015-4-2 11:09:11 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 10:31
怎么看出这一条是要求每层切换的?审图意见只是要求独立设置吧?

住宅项目,如何独立设置
     
发表于 2015-4-2 11:18:33 | 显示全部楼层
除了LEB\MEB端子排不小于4mm2有点奇怪,其它提的有道理。
发表于 2015-4-2 11:42:53 | 显示全部楼层
客梯断电,确实设计中容易遗漏
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 12:17:22 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-4-2 10:31
怎么看出这一条是要求每层切换的?审图意见只是要求独立设置吧?

实际设计中应急照明与普通照明合用配电箱了
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 12:19:08 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2015-4-2 11:18
除了LEB\MEB端子排不小于4mm2有点奇怪,其它提的有道理。

江苏省有个住宅通病控制标准的地方规范里要求的
     
发表于 2015-4-2 12:56:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-4-2 12:19
江苏省有个住宅通病控制标准的地方规范里要求的

那不是厚度不小于4mm,不是截面积。

点评

是厚度。笔误  发表于 2015-4-2 15:43
     
发表于 2015-4-2 13:59:11 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-4-2 12:17
实际设计中应急照明与普通照明合用配电箱了

猜想是消防与非消防合用照明配电箱,与“双切”无关。
     
发表于 2015-4-2 13:59:48 | 显示全部楼层
这应该是楼主出具的审查意见书吧?
发表于 2015-4-2 14:22:55 | 显示全部楼层
所有阳台都预留洗衣机吗?这从何谈起。。。
发表于 2015-4-2 14:24:38 | 显示全部楼层
疏散用应急灯具符合规范规定,好。总觉得配电室的应急灯很难满足,就怕提这样的要求