树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:26:48

取消消防广播的控制模块,这种提法。。。(这个问题前些时候论坛上还在争论)

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:27:58

火灾显示屏确实有通过总线直连的,也有通过模块的。图集上有

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:29:07

火灾时解除门禁,好多设计说明里有,但平面上没有表示

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:35:43

看得真细呀

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:37:50

这个有争议

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:40:03

这个有同感

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:45:59

图审已按新的建规审图,超前呀

rainmen_73 发表于 2015-4-2 15:42:35

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:22
所有阳台都预留洗衣机吗?这从何谈起。。。

地方出台排水管理条例,防止洗衣污水混入雨水系统

bhluww 发表于 2015-4-2 17:03:35

这是内审吧,审图机构不会出这么细的审查意见~

rainmen_73 发表于 2015-4-2 17:04:52

树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 14:37
这个有争议

说说有何争议

hulpen 发表于 2015-4-2 17:05:06

三、优化建议的意见,应该放到违反规范要求里。比如1、3、5。其余不违反规范的,属于设计不合理。为甚么,很多审查人员老提套内设火灾自动报警系统,难道他们不知道:哪些场所需要设置火灾自动报警要根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》来定,怎么设置要根据《火灾自动报警系统设计规范》。

rainmen_73 发表于 2015-4-2 17:06:10

bhluww 发表于 2015-4-2 17:03
这是内审吧,审图机构不会出这么细的审查意见~

从设计院刚开始转入审图,其实图面问题更多,这已经是筛选过的了

hulpen 发表于 2015-4-2 17:06:47

规范也没有说一定要卫生间必须设电热水器插座。规范允许套内其他场所预留也可以。

hulpen 发表于 2015-4-2 17:13:16

如果是楼主出的意见已经算仁慈,很多都已经违反规范。

bhluww 发表于 2015-4-2 17:19:41

rainmen_73 发表于 2015-4-2 17:06
从设计院刚开始转入审图,其实图面问题更多,这已经是筛选过的了

审多了你就不会写这么细的意见了{:lol:}


只需依据2013版《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》来审查即可。

提得太细,设计方会说你狗拿耗子,多管闲事。、

提得太细,会养懒设计方,连校对都懒得校对,直接扔给审查机构。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 一份审图意见