柴油泵作为消防电泵的备用,是否需要双电源供电?是否有规范出处?人物专栏马上会有一篇我介绍欧美国家消防泵配置的小文。 柴油泵需要自启动,它的蓄电池充电电源应该由双电源供电。 panrqkk 发表于 2015-2-2 18:01
柴油泵作为消防电泵的备用,是否需要双电源供电?是否有规范出处?
东海龙王 发表于 2015-2-3 01:30柴油泵需要自启动,它的蓄电池充电电源应该由双电源供电。
柴油泵作为消防电泵的备用,是否需要双电源供电?是否有规范出处?
是否需要双电源供电?
答1:
应该根据系统供电的具体情况而定。
比如,只能提供单电源供电的情况下,但同时却需要满足消防泵动力供应的可靠性,就可以采用单电源。
是否有规范出处?
答2:
就 GB 标准规定的三级负荷供电要求,本就可以采用单电源供电,还需要什么规范出处?
GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定条件下的一级负荷供电,有双电源供电要求再加“工业建筑备用泵宜采用柴油机组作备用动力”的规范规定出处;
若是 DB 标准规定的二级负荷供电要求,甚至一级负荷,则有如下的要求——
DGJ 08-94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》
9.1.11条条文说明
个人认为 东海龙王 “柴油泵需要自启动,它的蓄电池充电电源应该由双电源供电”的意见,虽说对提高供电可靠性有利,但缺乏前提条件,不能一概而论。
比如仅要求三级负荷供电的消防泵,设置了柴油泵作为消防电泵的备用,完全可以采用单电源供电,无需强求双电源(一级负荷供电)或双回路(二级负荷供电)供电。 就一用一备的消防泵的动力供应而言:
单电源供电的消防电泵作为常用泵 + 柴油泵作为备用泵,其可靠性高于双电源(一级负荷)供电的两台消防电泵。 学习一下,吼吼 liujie2508 发表于 2015-2-3 10:29
学习一下,吼吼
学习 GB 50974-2014 ?{:4_106:} 谢谢回答,
GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定条件下的一级负荷供电,有双电源供电要求再加“工业建筑备用泵宜采用柴油机组作备用动力”的规范规定出处,是否可以理解为即便有柴油机组做备用动力,电泵部分还需双电源供电?
DGJ 08-94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》9.1.11条条文说明是否可以理解为如有双电源,采用双电源为第一选择?
另对于东海龙王的意见,柴油泵是否一定要自动启动?
panrqkk 发表于 2015-2-3 11:28
谢谢回答,
GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定条件下的一级负荷供电,有双电源供电要求再加“工业建筑备用泵 ...
GB 50974-2014——
编写人员的遣词造句,存在极大问题,加上又不征求(或听不进)电气从业人员的意见,这点和新《火规》差不多,难搞懂他们的真实想法。
有双电源、双回路,应该先行利用;
想提升可靠性,加柴油泵作备用泵。 真心复杂,,其实柴油泵备用,单电源供电已经挺可靠,还要双电源,,可靠上再可靠,,有点浪费。
有文说外国是以柴油泵为主,电泵为辅助 本帖最后由 尺短寸长 于 2015-2-3 21:27 编辑
自 2015-10-01 起,至少在中国,所有消防给水系统的消防泵控制,都必须具备自动启泵功能,柴油泵不得豁免。{:smile:}
写错日期了。
自 2014-10-01 起,至少在中国,所有消防给水系统的消防泵控制,都必须具备自动启泵功能,柴油泵不得豁免。{:sweat:}
如柴油泵自启,自启信号从哪里来?如消防电泵一般么 panrqkk 发表于 2015-2-3 11:55
真心复杂,,其实柴油泵备用,单电源供电已经挺可靠,还要双电源,,可靠上再可靠,,有点浪费。
有文说外国是以柴油泵为主,电泵为辅助
还真有那么回事。
和老外打交道,常为此纠结:
{:cry:}
panrqkk 发表于 2015-2-3 11:55
真心复杂,,其实柴油泵备用,单电源供电已经挺可靠,还要双电源,,可靠上再可靠,,有点浪费。
有文说外 ...
“双电源”不及“柴油泵”(常或备)。{:1_282:} 消防负荷的双电源,如果各级保护整定不合格,其实很容易出问题,,尤其是干线式的配电方式,影响面更大。
譬如下级不跳,上级跳,投切,再跳,,没电了