8.3.8 消防水泵应设双动力源;当采用柴油机作为动力源时,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。
条文解释:
8.3.8 消防水泵应设双动力源,是指消防水泵的供电方式应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当不能满足一级负荷供电要求时,应设置柴油机作为第二动力源。消防泵不宜全部采用柴油机作为消防动力源。
xkh721218 发表于 2015-2-3 13:39
石油化工防火规范:
8.3.8 消防水泵应设双动力源;当采用柴油机作为动力源时,柴油机的油料储备量应能满足 ...
GB 50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》比 GB 50974-2014 强太多。{:1_282:}
GB 50974-2014 为啥不学学人家呢? 清晰明了,,有担当 学习了
我记得飞机库规范,明确首选柴油泵,备选是电泵 panrqkk 发表于 2015-2-3 12:32
消防负荷的双电源,如果各级保护整定不合格,其实很容易出问题,,尤其是干线式的配电方式,影响面更大。
...
很容易出问题说过了吧。。
干线式 整定计算反而容易拉开极差 你好 可以加QQ交流下么 按照《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)中“8.3.8消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求”,化工企业均需设置消防柴油泵备用。关于消防柴油泵的配电,其只需要一路220V接控制柜电源,从消防水泵电源柜配置。柴油机通过蓄电池打火启动,蓄电池由控制柜内分配充电回路24V。
补充:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定:工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
页:
1
[2]