事故风机怎么配电?
事故风机主要作用是什么、其配电是按消防还是非消防做? 和通风专业沟通,看是否为消防服务 据我了解,事故风机不属于消防负荷 事故风机不属于消防负荷,配电也要分析其具体应用场所,不能一概而论。像厨房用的事故风机可按2个回路供电,保证其供电可靠性;气体灭火用的事故风机按单回路、2个回路都行,单回路的话风机控制箱可放在灭火分区外面,气体灭火时由气体灭火主机对其控制断电,灭火完成后合上开关打开电源进行排风。 气体灭火的应该属于消防负荷吧 taiyuntao 发表于 2015-1-13 14:57气体灭火的应该属于消防负荷吧
启用气体灭火——停止事故风机。 DGJ 08-10-2004《城市煤气、天然气管道工程技术规程》
DGJ 08-74-2004《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》
怕只怕外地审图人员不认。{:dizzy:} 这个估计得看工艺的,灭火后需要立即启动风机的,就按消防负荷。可以等一段时间,不算 严格讲事故排风,一般是气体灭火后用于排出室内气体的,应按非消防电源设计。 lwix1103 发表于 2015-1-14 16:03
严格讲事故排风,一般是气体灭火后用于排出室内气体的,应按非消防电源设计。
为何是“严格讲事故排风,一般是气体灭火后用于排出室内气体的,应按非消防电源设计”?
使用燃气场所的商业餐厅厨房、燃气表具间、燃气锅炉房……事故排风都不是用于“气体灭火后用于排出室内气体的”。 有没有结论啊 还需要什么结论? 事故风机不应当作为消防风机考虑,火灾时也是要作为非消切断的,但是会考虑作为二级负荷配电,即便室内正常电源切断后,还需保证风机运行,可参见冷冻站氨冷机房的设计。
只能算重要负荷,不属于消防负荷
页:
[1]
2