[求助] 事故风机怎么配电?

[复制链接]
发表于 2015-1-12 09:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
事故风机主要作用是什么、其配电是按消防还是非消防做?
     
发表于 2015-1-12 09:46:26 | 显示全部楼层
和通风专业沟通,看是否为消防服务
发表于 2015-1-12 10:49:38 | 显示全部楼层
据我了解,事故风机不属于消防负荷
     
发表于 2015-1-12 16:54:10 | 显示全部楼层
事故风机不属于消防负荷,配电也要分析其具体应用场所,不能一概而论。像厨房用的事故风机可按2个回路供电,保证其供电可靠性;气体灭火用的事故风机按单回路、2个回路都行,单回路的话风机控制箱可放在灭火分区外面,气体灭火时由气体灭火主机对其控制断电,灭火完成后合上开关打开电源进行排风。
     
发表于 2015-1-13 14:57:33 | 显示全部楼层
气体灭火的应该属于消防负荷吧
     
发表于 2015-1-13 15:10:12 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-1-13 14:57
气体灭火的应该属于消防负荷吧

启用气体灭火——停止事故风机。
     
发表于 2015-1-13 15:17:37 | 显示全部楼层
DGJ 08-10-2004《城市煤气、天然气管道工程技术规程》

1.jpg

DGJ 08-74-2004《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》

2.jpg
3.jpg
     
发表于 2015-1-13 15:28:53 | 显示全部楼层
怕只怕外地审图人员不认。{:dizzy:}
发表于 2015-1-13 16:07:05 | 显示全部楼层
这个估计得看工艺的,灭火后需要立即启动风机的,就按消防负荷。可以等一段时间,不算
     
发表于 2015-1-14 16:03:59 | 显示全部楼层
严格讲事故排风,一般是气体灭火后用于排出室内气体的,应按非消防电源设计。
     
发表于 2015-1-14 17:05:54 | 显示全部楼层
lwix1103 发表于 2015-1-14 16:03
严格讲事故排风,一般是气体灭火后用于排出室内气体的,应按非消防电源设计。


为何是“严格讲事故排风,一般是气体灭火后用于排出室内气体的,应按非消防电源设计”?

使用燃气场所的商业餐厅厨房、燃气表具间、燃气锅炉房……事故排风都不是用于“气体灭火后用于排出室内气体的”。
发表于 2015-1-14 18:59:19 | 显示全部楼层
有没有结论啊
     
发表于 2015-1-14 19:48:29 | 显示全部楼层
还需要什么结论?
     
发表于 2015-1-16 11:13:50 | 显示全部楼层
事故风机不应当作为消防风机考虑,火灾时也是要作为非消切断的,但是会考虑作为二级负荷配电,即便室内正常电源切断后,还需保证风机运行,可参见冷冻站氨冷机房的设计。
发表于 2015-1-16 11:28:04 | 显示全部楼层
只能算重要负荷,不属于消防负荷