chipy
发表于 2015-3-11 17:29:41
之前一直认为过负荷保护为断路器整定电流的1.3倍.根审图沟通后,被否定,找规范.确实没找到依据.
找到上面的公式.但是从这个公式中,看不出过负荷电流是整定电流的几倍.
bhluww
发表于 2015-3-11 17:32:59
CXH1301 发表于 2014-12-26 11:10
其实规范的本意是万一关键时候过负荷跳闸,影响消防(正在失火)。现在搞得。。。试想火灾报警器过负荷跳闸 ...
产品标准及规范都明确规定火灾报警主机必须有备用电源(自带电池)!
bhluww
发表于 2015-3-11 17:38:46
chipy 发表于 2015-3-11 09:30
真被审图提这条了...解释了半天.审图人员认为过载的概念,只要不是短路,就是过载..电流超过7倍 10倍..甚至 ...
能提出这条的施工图审查人员,应该是你的图纸提无可提了,为了交差,总得提点意见。
所以建议画图不要画得太完美,留点给图审人员提意见的空间。你好我好大家好。{:lol:}
就象秘书给领导写发言稿,要是领导改无可改,必定要给打回重写{:biggrin:}
zz_1973
发表于 2015-3-12 15:28:28
S260(M) ABB的微断 ,也是单磁脱扣,不带热保护的。
rexcao
发表于 2015-10-20 14:09:37
最近仔细查看了几本规范,GB 50116-201310.1.4条和下面规范的要求有矛盾的地方:
GB 4717-2005《火灾报警控制器》
5.2.10.1 控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使控制器产生误动作。
GB 16806-2006《消防联动控制系统》
4.2 消防联动控制器
4.2.7 电源功能
4.2.7.1 消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使消防联动控制器误动作。
4.6 消防应急广播设备
4.6.5 电源性能
4.6.5.3 消防应急广播设备的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使消防联动控制器误动作。
4.7 消防电话
4.7.4 电源性能
4.7.4.2 采用内部供电方式的消防电话总机主电源应有过压、过流保护措施。
4.8 传输设备
4.8.8 电源性能
4.8.8.1 传输设备应有主、备电源的工作状态指示,主电源应有过流保护措施。当交流电网供电电压变动幅度在额定电压(220V)的110%和85%范围内,频率偏差不超过标准频率(50HZ)的1%时,传输设备应能正常工作。
4.9 消防控制室图形显示装置
未对电源性能做规定
GB 14287.1-2014 电气火灾监控系统 第1部分 电气火灾监控设备
4.7 电源功能
4.7.2 当监控设备的供电电压在额定电压(AC220V)的85%~110%,频率为50Hz± 1Hz范围内变化时,应能正常工作。
(未做主电源应有过流保护措施的规定)