CXH1301 发表于 2014-12-26 11:10:27

其实规范的本意是万一关键时候过负荷跳闸,影响消防(正在失火)。现在搞得。。。试想火灾报警器过负荷跳闸就一定赶上失火,真要关键时候跳闸了,他难道没有蓄电池吗

尺短寸长 发表于 2014-12-26 11:21:37

CXH1301 发表于 2014-12-26 11:10
其实规范的本意是万一关键时候过负荷跳闸,影响消防(正在失火)。现在搞得。。。试想火灾报警器过负荷跳闸 ...

会发生“万一关键时候过负荷跳闸”这事吗???

凭空想象,坐而论道?
有没有实打实做到如新《火规》自我标榜的“认真总结了火灾事故教训和我国火灾自动报警系统工程的实践经验”?
不会是拍拍脑袋就这样出笼了吧?



呵呵。

尺短寸长 发表于 2014-12-26 11:25:02

1、怎样的过载?
2、功耗不过200W,即便过载,能过到哪里去?
电机堵转,也不过7倍左右吧?

不知丁总的“理念”建立在咋样的基础之上的。

yangyang7201 发表于 2014-12-26 11:29:59

CXH1301 发表于 2014-12-26 11:10
其实规范的本意是万一关键时候过负荷跳闸,影响消防(正在失火)。现在搞得。。。试想火灾报警器过负荷跳闸 ...

规范条款的意图要和实际情况相结合,没有实际意义的条款纯粹是想当然,不得不说编制者极度缺乏负责心。
随心所欲地编条规范就白白浪费建设资金——仔卖爷田不心疼!

尺短寸长 发表于 2014-12-26 11:51:51

全楼广播、全楼警报是不是会最终被公安部消防局打回原形,不得而知。{:mad:}

但是,即便按全楼广播、全楼警报做设计,这些负载能当作“过负荷”来进行计算?有这样的“理念”吗?{:dizzy:}
设计时选择开关就应考虑最严苛条件,必须的!

rexcao 发表于 2015-3-10 19:38:03

WKM2698 发表于 2014-12-25 17:03
施耐德 iC60L MA单磁式断路器(微断)仅有短路保护、隔离功能,没有过负荷保护、剩余电流动作保护,满足GB5 ...

JGJ 16-20087.6.4条要求“对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过载保护应作用于信号而不应切断电源。”(该条被收录到工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分-2013年版),请问过载信号如何提供?再加一个热继电器?

rexcao 发表于 2015-3-10 20:04:35

查了一下北京利达的样本,LD5800E入柜联动电源及联动备用电源的样本,该电源设有一个5A的交流保险,即便我们的供电断路器不会过载跳闸,这个5A的交流保险也会在设备出现过载的情况下熔断的。专家一定会说,规范指导设备的生产,新的设备不能有这个交流保险。但只要学习过开关电源电路的同学,应该知道开关电源一般都设有过载自动保护的,过载时会自动进入保护状态只到故障消失。当然也可以要求开关电源不具备过载自动保护功能,但电子设备不像电动机,过载后还可以坚持工作较长时间,电子元器件会很快烧毁的。因此不知道条纹解释里的过载保护也不能有是出于什么目的提出来的。

尺短寸长 发表于 2015-3-10 21:14:11

出于什么目的提出来的?

拍脑袋想出来的呗!

bhluww 发表于 2015-3-11 00:16:06

越搞越复杂了~{:lol:},无视他~

树欲静而风不止 发表于 2015-3-11 08:22:28

就用的微断,图审目前没有意见

fitman 发表于 2015-3-11 08:58:40

谁会用外部断路器的过载保护来保护定型的电子产品,这个保护都是产品自带的。
建电设计人员选用的过载保护都是针对配电线路的。电机部分已经是特例了(实际选择是否合适都难说)。

尺短寸长 发表于 2015-3-11 09:17:53

丁主编等人自以为是,如此而已。

chipy 发表于 2015-3-11 09:30:24

尺短寸长 发表于 2015-3-11 09:17
丁主编等人自以为是,如此而已。

真被审图提这条了...解释了半天.审图人员认为过载的概念,只要不是短路,就是过载..电流超过7倍 10倍..甚至20倍都算过载..尺总,能解释下 过载是什么概念么?几倍电流算过载?

尺短寸长 发表于 2015-3-11 09:51:45

编制现在是——我说了算;
审图现在是——不改不过;
设计现在是——{:cry:}

chipy 发表于 2015-3-11 17:26:07

低压配电规范里面过负荷的要求.
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 消控室火灾报警主机配电用啥样的断路器?