尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:00:33

本地本院做法:自08年新民规发布后就一直是把走道(备用)照明和应急照明分开做的了——

你们从08年,就知道这是“备用”照明啦?{:funk:}

尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:21:15

rainmen_73 :
对,就是这么理解的,类似商业备用照明,也理解为主要通道上(包括特殊场合如收银台)的照明

恐稍有区别的吧?
商业、收银台有坚持工作提供备用照明的需求,其他场所断电(安全照明除外),就应该是提供引导大家疏散的疏散照明了吧。

尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:24:29

退一万步讲,即便走道照明真归为备用照明,那么,兼顾做法也没什么问题的呀。

尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:27:02

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29262-1-1.html
闻见知行:
我竟然错了20年吗?

rainmen_73 发表于 2014-11-11 14:50:33

尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:24
退一万步讲,即便走道照明真归为备用照明,那么,兼顾做法也没什么问题的呀。

如何兼顾,常明?

尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:56:20

分设做法,在工作时,也应该如此吧?

即分设做法怎么做,兼顾做法就怎么做。

gdx8785 发表于 2014-11-11 15:09:28

尺短寸长 发表于 2014-11-11 11:45
B
你这个等于没按JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》表A序号24设置“非消防的、满足一级负荷的走道照明 ...

走道上的“一般照明”和“应急照明”都从同一配电箱供电了?

尺短寸长 发表于 2014-11-11 15:16:03

gdx8785 发表于 2014-11-11 15:09
走道上的“一般照明”和“应急照明”都从同一配电箱供电了?

走道上的“一般照明”——三级负荷供电,单独设普通照明配电箱,FAS 联动切非;

“应急照明”——满足一级负荷的消防电源供电(两路独立电源先ATSE自切),设消防应急照明配电箱,再采用自带蓄电池的消防应急灯具,FAS 联动点亮。
平时兼顾用作一般照明和应急照明。

rainmen_73 发表于 2014-11-11 15:16:46

尺短寸长 发表于 2014-11-11 14:56
分设做法,在工作时,也应该如此吧?

即分设做法怎么做,兼顾做法就怎么做。

如果应急照明常明,也就不存在消防应急点亮要求(无论是强制点亮还是断电点亮)的联动了,是吧

尺短寸长 发表于 2014-11-11 15:22:04

rainmen_73 发表于 2014-11-11 15:16
如果应急照明常明,也就不存在消防应急点亮要求(无论是强制点亮还是断电点亮)的联动了,是吧

你要不做消防应急点亮,审图更不让你通过了。

再说了,我完全赞同老诚的“断电”点亮做法,尽管现在规范没要求,国标图集也并非如此,但IEC主席的答复,肯定了我们的想法。

又或者,麻烦点:
先“通电”点亮,救火时“断电”点亮,一切OK,大家都满意。

尺短寸长 发表于 2014-11-11 15:34:43

消防应急(疏散)照明的“强制点亮”,现在推荐的有两种:
一种是:24V SELV 集中EPS供电;
一种是:AC220V 供电,灯具内自带蓄电池,“断电”点亮。

请教过大院老总,他们表示会有几十年的混乱期——
消防队员赶赴救火现场,可能无法知晓这幢着火的大楼,是不是采用了上述安全的做法。
因此,启用消火栓前,消防队员基本上要做的第一件事:关闭喷水场所所有的照明电源。

老康阁楼 发表于 2014-11-12 01:32:57

本帖最后由 老康阁楼 于 2014-11-12 01:34 编辑

这是电气设计悬案之一,我看一些超高地标也未按此执行,民规这个表是应执行吗?如果觉得纠结普通负荷选择双母线,今后都好接,楼层还有一个弱电机柜要处理。规范这个意思不外乎突然停电高层人员正常行走恐慌,其实办公建筑晚上也没几个人,白天采光好几个应急灯稍微多点也足够使用。

gdx8785 发表于 2014-11-12 08:45:46

审图人员的意思很明确了:一类高层公建的“走道照明“(应急照明和一般照明)都得是一级负荷供电。

尺短寸长 发表于 2014-11-12 08:58:47

讨论前半部分——
审图人员的意思很明确了:一类高层公建的“走道照明“(应急照明和一般照明)都得是一级负荷供电。

讨论后半部分——
审图人员发现可能有问题:似乎不需要都得是一级负荷供电,好像没必要;但审图人员认为表格中的走道照明(一级负荷),是非消防负荷的,应该设置而你设计没设置。

总而言之言而总之,审图认为按《民规》附录A——
走道照明:
设消防负荷(一级负荷供电)的应急照明;
还必须设非消防负荷(一级负荷供电)的应急照明。

尺短寸长 发表于 2014-11-12 09:04:28

为什么不能兼顾?

似乎没道理啊!
只要满足工况要求,就可以兼顾的。
请这位审图老师说说兼顾做法哪里不满足使用要求,她说不出道理,唯一的理由就是:你做的,是消防应急照明,不是《民规》附录A中的(非消防负荷)“一级负荷的走道照明”。

页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 审图意见:一类高层公建走道照明不满足一级负荷供电要求