隔离器后32个点位,大家是如何做的?

新报警规范,一个大的变化,是规定一个隔离器后的探测器等,总数量不能超过32个。这个在实际画图时是很麻烦的,不知大家是如何处理的?严格按照规范画图是很困难的。隔离器设在线路中间画图比较省事,但对于非环形布线,这种画法是不对的。

治学以诚 发表于 2014-10-6 09:38:42

治学以诚 发表于 2014-10-6 09:41:53

治学以诚 发表于 2014-10-6 09:43:31

ccheng1984 发表于 2014-10-7 17:27:42

现在是隔离器隔离了信号和电源吗?这是为何呢?没有看到有厂家有这样的资料啊……

azbe 发表于 2014-10-9 11:55:04

建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产品满足规范的隔离要求。

问题1、既然产品满足隔离后,可以不设短路隔离器,为啥规范没有说满足隔离的可以不设短路隔离器?
问题2、既然主流产品满足总线隔离要求,那这些点位是不是可以不算在32个点位内呢?

wzgzaz 发表于 2014-10-10 17:18:15

产品一体化 估计厂家很快就跟上规范了

尺短寸长 发表于 2014-10-10 17:25:48

azbe 发表于 2014-10-9 11:55
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产 ...

建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能——

有没有说“少数总线短路隔离器产品具有电源隔离功能”?

尺短寸长 发表于 2014-10-10 17:27:22

乱象纷呈,眼花缭乱。

治学以诚 发表于 2014-10-15 19:08:24

治学以诚 发表于 2014-10-16 08:44:33

治学以诚 发表于 2014-10-16 08:46:47

ylh101 发表于 2014-10-16 08:58:27

图上还不能卡的太死,如果校审时需要增加点位麻烦就大了,因此实际中为了省事,带的点位更少

azbe 发表于 2014-10-16 17:37:35

关键是要把32点这个规定取掉

alm0124 发表于 2014-10-18 20:21:54

破规范,天天变。