账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37359|回复: 39

隔离器后32个点位,大家是如何做的?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-6 09:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新报警规范,一个大的变化,是规定一个隔离器后的探测器等,总数量不能超过32个。这个在实际画图时是很麻烦的,不知大家是如何处理的?严格按照规范画图是很困难的。隔离器设在线路中间画图比较省事,但对于非环形布线,这种画法是不对的。
单选投票, 共有 118 人参与投票
74.58% (88)
11.02% (13)
0.00% (0)
14.41% (17)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2014-10-6 09:38:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 09:41:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 09:43:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-7 17:27:42 | 显示全部楼层
现在是隔离器隔离了信号和电源吗?这是为何呢?没有看到有厂家有这样的资料啊……
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:55:04 | 显示全部楼层
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产品满足规范的隔离要求。

问题1、既然产品满足隔离后,可以不设短路隔离器,为啥规范没有说满足隔离的可以不设短路隔离器?
问题2、既然主流产品满足总线隔离要求,那这些点位是不是可以不算在32个点位内呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-10 17:18:15 | 显示全部楼层
产品一体化 估计厂家很快就跟上规范了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-10 17:25:48 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2014-10-9 11:55
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产 ...

建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能——

有没有说“少数总线短路隔离器产品具有电源隔离功能”?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-10 17:27:22 | 显示全部楼层
乱象纷呈,眼花缭乱。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-15 19:08:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 08:44:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 08:46:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-16 08:58:27 | 显示全部楼层
图上还不能卡的太死,如果校审时需要增加点位麻烦就大了,因此实际中为了省事,带的点位更少
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-16 17:37:35 | 显示全部楼层
关键是要把32点这个规定取掉
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-18 20:21:54 | 显示全部楼层
破规范,天天变。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 07:45 , Processed in 0.138769 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表