shan 发表于 2014-11-6 21:16:12

尺短寸长 发表于 2014-10-10 17:25
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能——

有没 ...

尺总有没有看第10期的火规问答,是不是规范对这条有松动迹象?

东海龙王 发表于 2014-12-15 18:33:14

每隔32个器件设个隔离器或者带隔离底座的探测器,并不意味着32个器件一个分支回路。要正确理解规范!

尺短寸长 发表于 2014-12-15 19:17:52

shan 发表于 2014-11-6 21:16
尺总有没有看第10期的火规问答,是不是规范对这条有松动迹象?

azbe 发表于 2014-10-9 11:55
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产品满足规范的隔离要求。

等生产厂家在丁大人理念指导下做出这个能隔离电源的总线短路隔离器,再说吧。

反正丁大人说了:XXXX,SO EASY !

CXH1301 发表于 2014-12-16 08:49:34

不等能隔离电源的产品出来,我们这边图审已开始提了,电源也要隔离,按图集做

LGQ庆 发表于 2014-12-17 10:44:22

隔离器需不需设成环形的?

尺短寸长 发表于 2014-12-17 10:52:15

CXH1301 发表于 2014-12-16 08:49
不等能隔离电源的产品出来,我们这边图审已开始提了,电源也要隔离,按图集做

如何做这“无米之炊”?{:4_98:}

CXH1301 发表于 2014-12-17 10:54:29

偏远城市审图办提的,还不和你沟通

azbe 发表于 2014-12-17 11:42:53

也比能怪审图的,审图人员也有他的难处。审图人员无权解释规范。

2011xiaoyao 发表于 2015-1-26 10:26:45

怕麻烦,我们现在严格按照规范说的设计

sszhuifeng 发表于 2015-1-26 10:36:08

我想为什么一定要32个点,这个32怎么来的?

lgy521168 发表于 2015-1-30 16:47:47

现在平面一塌糊涂

lgy521168 发表于 2015-2-2 17:46:53

期待新消防图集出来

yoolog 发表于 2016-8-23 08:57:52

前提条件不明,不能判断是非。

三秦大地 发表于 2016-10-13 17:23:22

西南院审图,平面中必须有把隔离器和隔离器后的表示出来,否则审图不能通过。

治学以诚 发表于 2016-10-28 08:53:44

页: 1 [2] 3
查看完整版本: 隔离器后32个点位,大家是如何做的?