住宅厨房到底装不装可燃气体探测器
住宅厨房到底装不装可燃气体探测器,目前咋没有规范明确那? 也想知道,顶起不知道《建筑设计防火规范》中11.4.2条算不算 本帖最后由 zz_1973 于 2014-9-17 09:04 编辑
根据新建规报批稿的精神,是要设置的
后注:看过24楼,才知到条文里是不包括住宅的厨房的
zz_1973 发表于 2014-9-15 20:50
根据新建规报批稿的精神,是要设置的
《建规》11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
《建规报批稿》8.4.3建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
请教:新建规报批稿的精神与原建规有何不同?
hbsjzsjy 发表于 2014-9-16 08:57
《建规》11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
《建规报批稿》8.4.3建 ...
原来的高规是没有这条的,现在的建规包括高层建筑 审图办应给出规范模棱两可时的原则,江苏在这方面较好 zz_1973 发表于 2014-9-16 09:22
原来的高规是没有这条的,现在的建规包括高层建筑
按照这种理解,在合并的建规生效之前,高层住宅的厨房可以不设可燃气体报警装置。而多层住宅如果不设就违反了强制性条文,可以这样理解吗? hbsjzsjy 发表于 2014-9-16 09:38
按照这种理解,在合并的建规生效之前,高层住宅的厨房可以不设可燃气体报警装置。而多层住宅如果不设就违 ...
实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了。比如,温州 zz_1973 发表于 2014-9-16 09:47
实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了。比如,温州
实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了——
也得?
高层住宅设置可燃气体报警装置的“也得”,相对于谁而言?
现行建规11.4.2条的条文解释中,民用建筑列举了锅炉房等场所,未提及住宅的厨房,有明确要求的是城镇燃气设计规范10.4.3条:住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。此条文中的宜设置与建规的强制性条文显然份量是不一样的。建规11.4.2条是否包含住宅的厨房,争论也不是一两天了,也许只有规范编制者自己心里清楚,或者连他自己也不清楚。如果从设计本身来说,设上总比不设强,免得招惹是非。 分析得有理有据。
DGJ 08-20-2013
11. 0.10厨房宜设燃气泄漏保护装置。 为何看不到 10# hbsjzsjy 先生的帖子了? 尺短寸长 发表于 2014-9-16 10:43
为何看不到 10# hbsjzsjy 先生的帖子了?
我高升了,直接提拔到二楼了{:lol:} 尺短寸长 发表于 2014-9-16 09:59
实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了——
也得?
是在给我出考题吗?谢谢了! zz_1973 发表于 2014-9-16 14:59
是在给我出考题吗?谢谢了!
岂敢岂敢,得罪得罪。
zz_1973 先生请勿动怒,这里存在一个逻辑关系。