关于空调、照明用电负荷分不分开供电的问题
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-1 18:10 编辑江西的电气设计同行看过来——
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
7.2.2高层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1 高层公共建筑的低压配电系统,应将照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别自成系统。
GB 50034-2013《建筑照明设计标准 》
6.2.2照明场所应以用户为单位计量和考核照明用电量。
在江西:
1、多大规模的公共建筑就应该设置能耗监测系统了?
PS
上海规定:建筑面积超2万m2的公共建筑。
2、空调、照明可以合用供电系统吗?
PS
上海规定:
能耗监测系统应对电能进行分项计量(分照明插座、空调、动力、特殊用电)……当末端风机盘管、 排气扇等设备难以单独计量时, 可以纳入照明负荷。
公共建筑的电能计量装置应对下列设备或场所的电能消耗进行计量:
1 以电力为主要能源的冷冻机组、锅炉、集中空调等用电设备;
2 按单元出租的办公及商业场所;
3 需单独计费的其他场所。
3、以公共建筑(如办公)为例,如何理解、执行GB 50034-2013《建筑照明设计标准 》“6.2.2照明场所应以用户为单位计量和考核照明用电量”这条规定?
难得李总也纠结啊。。
浙江有个分项计量规范。省标。
公共建筑。。照明、空调必须分开供电。。
不知道上海这方面要求如何、 chipy 发表于 2014-8-1 17:46
难得李总也纠结啊。。
浙江有个分项计量规范。省标。
公共建筑。。照明、空调必须分开供电。。
不是纠结不纠结,而是死去活来。{:sad:} 老诚版主驾到,欢迎欢迎。
老诚先告诉我们山东的审图尺度或意见,可好?{:handshake:} PS
上海规定:
能耗监测系统应对电能进行分项计量(分照明插座、空调、动力、特殊用电)……当末端风机盘管、 排气扇等设备难以单独计量时, 可以纳入照明负荷。
这个上海比杭州的灵活定,杭州的排风扇可以介入照明负荷,风机盘管不行。
以户为单位的,如:商铺,分隔开出售的写字间等,照明空调不用分开能耗计量。 帮帮迟短前辈的帖子。 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 楼宇分项计量设计安装技术导则》
4.2 应合理设置分项计量回路,以下回路应设置分项计量表计:
(1)变压器低压侧出线回路;
(2)单独计量的外供电回路;
(3)特殊区供电回路;
(4)制冷机组主供电回路;
(5)单独供电的冷热源系统附泵回路;
(6)集中供电的分体空调回路;
(7)照明插座主回路;
(8)电梯回路;
(9)其他应单独计量的用电回路。
【条文说明】以上配电回路是一般常见的配电方式,所供电设备为单一功能。而有些回路配电是将不同类别的用电设备混合一起,这样就给分项计量带来困难,这时需要根据楼宇配电情况灵活配置,使配置的分项计量系统尽可能正确真实的反应各分项能耗,又将其配置成本控制在预算的合理范围内。
如有些建筑配电时在低压侧设计几条照明插座主出线回路,每相分配至几个层配电箱,这种型式在主出线回路设置三相电能表即可满足要求。而另外一些建筑的配电设置不很清晰,没有单独分出照明插座回路,而是直接设置一路供电至层配电箱,从层配电箱中采用放射型式直接敷设至户配电箱,当建筑层数很多时,如果要非常准确的计量某分项耗电量则需要设置很多电能表,这样造价很高。此时应采用选择标准层计量的方法,即在相同功能、面积等均相差不多的层中,挑选具有代表性的2~3层进行计量,然后采用附录B的方法间接计量此分项电耗。
从条款和条文解释的意思来看,能耗系统并无强制改变照明空调设计方式的意思。 1、此技术导则无强制约束力;
2、此技术导则“挑选具有代表性……然后采用附录B的方法间接计量此分项电耗”的做法,深得捣糨糊的精髓。
尺短寸长 发表于 2014-8-1 22:05
1、此技术导则无强制约束力;
2、此技术导则“挑选具有代表性……然后采用附录B的方法间接计量此分项电耗 ...
大师,什么是照明负荷?我总觉得这概念有点含糊。特别在民用建筑里面,除了大空调机、大水泵、电梯等,我觉得其他的都算不上是动力负荷啊 尺短寸长 发表于 2014-8-1 22:05
1、此技术导则无强制约束力;
2、此技术导则“挑选具有代表性……然后采用附录B的方法间接计量此分项电耗 ...
呵呵,其实这个导则是好意,倒是考虑到了能耗系统的造价问题,本身能耗系统可简可繁,要加计量表,千千万万个计量表无上限。不过我们这边和2楼浙江那边是一样的,商铺照明和相应的分体空调并不要求分开供电计量,分户计量即可,公建如果是分体空调,分开供电比较利于分项计量,如果规模不大,合起来供电应该说也可以实现分项计量,不过每层的计量表设置较多,涉及造价了。
曾做过的工程,有一个甲方要求较高,照明,插座要按层分别能耗,设计仍是层总箱,然后按层分设照明表和插座表,这样的要求和照明插座分开干线设表的数量其实是一样的。 bcdchenp 发表于 2014-8-1 23:12
大师,什么是照明负荷?我总觉得这概念有点含糊。特别在民用建筑里面,除了大空调机、大水泵、电梯等,我 ...
大师?
若是大师,会来求助?
概念有点含糊?
有请这位兄弟给我们澄清澄清基本概念。{:smile:} 尺短寸长 发表于 2014-8-1 23:46
大师?
若是大师,会来求助?
哦,是我自己对这个概念比较模糊,想请教下{:lol:} 四川目前是2万平方米公建,政府投资的的项目,包括安置房(无论规模)做基本绿建设计,明年开始是所有项目均要求达到基本绿色设计(接近绿建一星标准)。
能耗系统的要求是2万公建和政府项目应做,中小型公建是宜做。
能耗监测系统与收费电能计量,有交集,但还不是一回事。
能耗监测系统除收集用水、用气、用油、太阳能、冷热量计量等能耗数据外,电能的分项计量主要分4大项:照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电;子项细分就比较复杂了,个人感觉有些规定难以实施且意义并不是很大:比如照明和插座分别计量。