尺短寸长
发表于 2014-7-31 08:57:43
吹毛求疵一下——
注1:固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距宜大于200mm;
如此说来,“固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距”为50mm的话,等于是不符合项了,实则不妥。
改为
注1:固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距不应小于50mm,侧面与墙净距大宜小于200mm;
这样措辞可能更好,也与《工业与民用配电设计手册》(第三版)以及供电部门关于盘柜安装要求完全吻合。
北方郎
发表于 2014-7-31 09:23:10
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:22 编辑
尺短寸长 发表于 2014-7-31 08:57
吹毛求疵一下——
李总的意思是原文要求无限趋近于50mm、200mm但不能等于。改为“不小于”为妥。
GHDQ
发表于 2014-7-31 11:36:24
尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:12
所以呀,4.2.8条规范规定,很容易被某些一根筋的审图人员错用错审。
如编写组对此无权威澄清,此事必定发生。采用“靠近”一词是唯恐天下不乱。
chenshisheji
发表于 2014-8-1 13:09:24
1984liangsong 发表于 2014-7-30 09:57
之前做过一个超高层,避难层变压器采用的是室外吊车,可待项目完成,后期故障更换才用电梯井道,问题是电 ...
似乎不需要吊环
北方郎
发表于 2014-8-2 07:37:07
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-2 07:43 编辑
3.2.1 配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当对供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。
条文说明:3.2.1 据调查了解,20kV及以下配电所母线绝大部分为单母线或分段单母线。因一般配电所出线回路较少,配电装置大多采用移开式(或抽屉式)断路器柜,此种设备检修比较方便,母线设备的检修或清扫可趁全厂停电检修时进行。此外,由于母线较短,事故很少,因此,一般工业企业和民用建筑的配电所、变电所,采用单母线或单母线分段的接线方式已能满足供电要求。只有对供电连续性要求很高,对母线难以停电检修的配电所、变电所或有特殊供电要求时,可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。
心得:
6~20kV高压:单进线可以采用单母线接线;两路进线可以采用分段单母线;如果进线电压不同,两段单母线。三路及以上进线,分段单母线。
1kV以下:一台变压器单母线接线,如果设柴油发电机组等应急电源则采用分段单母线接线;两台变压器采用分段单母线接线;
双母线接线及分段单母线带旁路母线在20kV以下变电所很少见。常用于35kV及以上变电所。
北方郎
发表于 2014-8-2 07:44:55
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-2 08:00 编辑
3.2.2 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无须带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
条文说明3.2.2 供电部门要求用电单位即使采用专用线供电也要装设进线断路器,目的是企业内部有故障或停电时,不动作供电部门的断路器。同时,用电单位也希望装设电源进线开关,这样停电、检修都比较灵活、安全。安装负荷开关-熔断器组合电器也能起到相同的作用。负荷开关-熔断器组合电器的定义见现行国家标准《高压交流负荷开关 熔断器组合电器》GB 16926。
本条文中隔离开关用于固定式开关柜,隔离触头用于手车式开关柜。
心得:专用电源线路由上级变电所断路器保护。不超过630kVA变压器用负荷开关-熔断器组合电器,即常用环网柜;800kVA及以上用断路器。环网柜可设电动操作机构。供电部门另有要求除外。用电单位停电、检修时须切断进线,并且有可视断点。通常可在架空线路末端杆设跌落式熔断器\隔离开关,为了操作方便常设固定式隔离开关柜。高压隔离开关要求如下:
北方郎
发表于 2014-8-2 08:02:40
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-2 08:12 编辑
GB/T 50062—2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
20kV及以下变压器保护要求:
4.0.1 电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:
1 绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。
2 绕组的匝间短路。
3 外部相间短路引起的过电流。
4 中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。
5 过负荷。
6 油面降低。
7 变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。
4.0.2 容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。
瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。
当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。
4.0.3 对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定:
1 电压为10kV及以下、容量为10MV·A以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。
2 电压为10kV以上、容量为10MV·A及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MV·A及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。
3 容量为10MV·A以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。
4 电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。
5 容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。
4.0.4 变压器的纵联差动保护应符合下列要求:
1 应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。
2 应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。
3 差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的终端坐电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套臂内的电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。
4.0.5 对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设下列保护作为后备保护,并应带时限动作于断开相应的断路器,同时应符合下列规定:
1 过电流保护宜用于降压变压器。
2 复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。
4.0.6 外部相间短路保护应符合下列规定:
1 单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于各侧;非电源侧保护可带两段或三段时限;电源侧保护可带一段时限。
2 两侧或三侧有电源的双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路应根据选择性的要求装设方向元件,方向宜指向本侧母线,但断开业压器各侧断路器的后备保护不应带方向。
3 低压侧有分支,且接至分开运行母线段的降压变压器,应在每个分支装设相间短路后备保护。
4 当变压器低压侧无专用母线保护,高压侧相间短路后备保护对低压侧母线相间短路灵敏度不够时,应在低压侧配置相间短路后备保护。
4.0.10 当变压器低压侧中性点经小电阻接地时,低压侧应配置三相式过电流保护,同时应在变压器低压侧装设零序过电流保护,保护应设置两个时限。零序过电流保护宜接在变压器低压侧中性点回路的零序电流互感器上。
4.0.13 容量在0.4MV·A及以上、绕组为星形-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时跟动作于跳闸:
1 利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。
2 在低压侧中性线上装设零序电流保护。
3 在低压侧装设三相过电流保护。
4.0.14 容量在0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下、绕组为三角-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,可利用高压侧的过电流保护,当灵敏度符合要求时,保护装置应带时限动作于跳闸;当灵敏度不符合要求时,可按本规范第4.0.13条第2款和第3款装设保护装置,并应带时限动作于跳闸。
4.0.15 容量在0.4MV·A及以上并列运行的变压器或作为其他负荷备用电源的单独运行的变压器,应装设过负荷保护。对多绕组变压器,保护装置应能反应变压器各侧的过负荷。过负荷保护应带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电站,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
4.0.16 设变压器油温度过高、绕组温度过高、油面过低、油箱内压力过高、产生瓦斯和冷却系统故障,应装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。
daming26
发表于 2014-8-8 22:24:50
强大,谢谢楼主
D800-1~8
发表于 2014-8-11 08:26:37
北方郎 发表于 2014-7-30 16:04
此处靠近布置即4.1.2,此处800mm指的是变压器另外三侧。
为什么是另外3侧?
看意思,好像是变压器四周都要留800mm空间
D800-1~8
发表于 2014-8-11 08:30:11
嗯
50053最大争议就是“靠近”二字
并且没有条文说明、名词解释
应该不等于贴邻、紧贴、并列
按【固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距不应小于50mm,侧面与墙净距大宜小于200mm;】
此处的【靠】也留了空间
sai2099
发表于 2015-1-13 20:28:27
问个问题,此处踏步为啥被要做修改?离中置柜已800mm。