北方郎
发表于 2014-7-30 11:21:52
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:13 编辑
chipy 发表于 2014-7-29 22:22
赞楼主,一起学习。
不过,有个疑问,变电所至至室外的门,用丙级防火门,是什么道理啊?
07J912-1 变电所建筑构造 P39页
油浸变压器室 可采用铁门或木门内侧包铁皮;
充油高压配电室 外开用防火门,通往室外非防火门;
不含油高、低电压配电室允许用木门。
RK5707
发表于 2014-7-30 13:42:08
楼主厉害,向郎哥学习!!{:4_94:}
北方郎
发表于 2014-7-30 13:43:01
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:13 编辑
3.1.1 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。
GB50060-2008 2.0.1 配电装置的布置、导体、电气设备以及架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行、安装检修、短路和过电压时的安全要求,并应满足系统10~15年规划容量的要求。
心得:导体、电器满足正常运行,故障下过电流、过电压。校验短路热稳定、动稳定,保护绝缘及机械强度。
北方郎
发表于 2014-7-30 13:45:36
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:14 编辑
3.1.2 配电装置各回路的相序排列宜一致。
GB50060-2008
2.0.2 配电装置各回路的相序排列宜一致。可按面对出线,自左至右、由远而近、从上到下的顺序,相序排列为A、B、C。对屋内硬导体及屋外母线桥应有相色标志,A、B、C相色标志应分别为黄、绿、红三色。对于扩建工程应与原有配电装置相序一致。
心得:考虑到各配电装置布置中相序的一致性,规定了—般情况下相序的排列顺序和相色标志。相色标志可根据不同的导体型式采取不同的方式:屋内硬导体及屋外母线桥一般均涂相色油漆(涂漆既能保持相色的永久性,又能对母线起防腐作用,还能降低导体温升),屋外铝管母线及屋内外软导线则仅在导体的显著部位做出相色标志。
北方郎
发表于 2014-7-30 13:51:19
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:14 编辑
3.1.3 在海拔超过1000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应符合现行国家标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定。当高压电器用于海拔超过1000m的地区时,导体载流量可不计海拔高度的影响。
北方郎
发表于 2014-7-30 14:05:00
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:15 编辑
3.1.4 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895系列标准的有关规定。
心得:
低压配电装置接地:
GB/T 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义 IEC 60364-1:2005
GB 16895.21-2011 低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护 IEC 60364-4-41:2005
GB 16895.3-2004 建筑物电气装置 第5-54部分 电气设备的选择和安装接地配置 保护导体和保护联结导体 IEC 60364-5-54-2002
GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 7、8章 摘自GB/T 16895.1-2008、GB 16895.3-2004
DLT 621-1997 交流电气装置的接地 7 低压系统接地形式和B类电气装置的接地电阻
高压配电装置接地:
GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范DLT 621-1997 交流电气装置的接地
chipy
发表于 2014-7-30 14:30:50
北方郎 发表于 2014-7-30 11:21
07J912-1 变电所建筑构造 P39页
油浸变压器室 可采用铁门或木门内侧包铁皮;
充油高压配电室 外开用防 ...
图集不如规范级别高。严格起来,还要按规范执行。
一些建筑外立面是玻璃幕墙,不希望的变电所门是防火门。这个很麻烦。我们的规范规定得很死。
北方郎
发表于 2014-7-30 14:35:34
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:15 编辑
chipy 发表于 2014-7-30 14:30
图集不如规范级别高。严格起来,还要按规范执行。
一些建筑外立面是玻璃幕墙,不希望的变电所门是防火门 ...
按规范执行吧,毕竟是强条,不能惹。
chipy
发表于 2014-7-30 14:43:02
北方郎 发表于 2014-7-29 21:18
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
1 宜接近负荷中心;( ...
应采取防电磁干扰的措施
请问楼主,此处具体施工图,有什么防止电磁干扰的措施。
尺短寸长
发表于 2014-7-30 14:49:31
北方郎 发表于 2014-7-30 14:35
按规范执行吧,毕竟是强条,不能惹。
规范抄《民规》规定导致错误不可收拾——
看看这条:
6. 1. 4变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。
变电所直接通向室外的门应为丙级防火门——
1、门是丙级防火门,通风窗又如何处理?
2、外墙采用丙级防火门,解决什么问题?
没有一丝一毫的逻辑关系,抄袭《民规》不看《建规》,后果很严重。
尺短寸长
发表于 2014-7-30 14:52:31
变电所……通向……过道的门应为乙级防火门——
《建规》、《高规》合并版已经全部改为甲级防火门,GB 50053-2013 编制人员与公安部消防局沟通过没有?
尺短寸长
发表于 2014-7-30 15:06:33
无特殊原因,当建筑物间的防火间距满足防火规范要求,外墙不需要采用防火墙,当然也就不存在神马“丙级防火门”的可笑规定。
即便是民用建筑物首层的油浸变压器室,其直接通向室外的外墙上也不需要设置任何的防火门,“首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1. 0m 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙”,足矣。
尺短寸长
发表于 2014-7-30 15:16:42
可恨《民规》自08年出台这个防火门规定后,至今不认错,导致GB 50053-2013 也跟着犯错。
fangyuhehe
发表于 2014-7-30 15:25:12
北方郎 发表于 2014-7-30 11:14
终端杆处用电缆引下,直埋敷设至变电所高压开关柜。
{:4_117:},明白了,谢谢
北方郎
发表于 2014-7-30 15:33:54
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:16 编辑
chipy 发表于 2014-7-30 14:43
应采取防电磁干扰的措施
请问楼主,此处具体施工图,有什么防止电磁干扰的措施。
也就是选用金属外壳设备接地、等电位联结。