尺短寸长 发表于 2014-7-30 15:37:56



非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,设置在同一房间内,当二(两)者相互靠近布置时,应符合下列规定:
2在车间内相互靠近布置时,二(两)者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级CIP代码)》GB4208中IP3X防护等级的有关规定。

变压器柜也IP3X防护等级?
变压器柜IP23防护等级时,都能直接扔户外去了,干嘛搁车间里(户内)就得是IP3X防护等级,给个理由先,可以不?

PS
变压器柜防护等级常规配置IP23(户外)、IP20(户内)。


北方郎 发表于 2014-7-30 15:41:15

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:16 编辑

GB 12955-2008 防火门

尺短寸长 发表于 2014-7-30 15:50:56

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-30 18:10 编辑



当配电屏与干式变压器靠近布置时——
多近算“靠近”?

干式变压器通道的最小宽度应为800mm——
这个是指“干式变压器柜与配电柜成排布置”时的柜后维护通道?
还是指“干式变压器柜”与“配电柜”靠近布置时,两者间的维护通道?

就怕审图拿这条来折腾设计人员。

“干式变压器柜”与“配电柜”靠近布置时,两者间的净距不足800mm甚至贴邻,干式变压器柜后维护通道的最小宽度应为800mm——
有意义。

“干式变压器柜”与“配电柜”靠近布置但两者间的净距不小于800mm,干式变压器柜后维护通道的最小宽度应为800mm——
没意义(比如100~1000kVA的干式变压器柜:干式变压器柜后距墙的最小宽度应为600mm)。




北方郎 发表于 2014-7-30 15:51:28

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:17 编辑

尺短寸长 发表于 2014-7-30 15:37
非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,设置在同一房间内,当二(两)者相互靠近布置时,应 ...
户外首先考虑防止进水,至少IPX3。
此处车间要求IP3X,直径2.5mm异物不得伸入,的确有点高。也不利于变压器、低压配电装置散热。大概编写组成员认为车间环境一般比较恶劣。

尺短寸长 发表于 2014-7-30 15:57:53

北方郎 发表于 2014-7-30 15:51
户外首先考虑防止进水,至少IPX3。
此处车间要求IP3X,直径2.5mm异物不得伸入,的确有点高。也不利于变 ...

车间环境比较恶劣——
并非所有的车间都是“环境比较恶劣”,再说户外环境不见得比所有的车间环境就好。

规范规定,必须严谨才是。

北方郎 发表于 2014-7-30 16:04:01

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:17 编辑

尺短寸长 发表于 2014-7-30 15:50
当配电屏与干式变压器靠近布置时——
多近算“靠近”?


此处靠近布置即4.1.2,此处800mm指的是变压器另外三侧。

北方郎 发表于 2014-7-30 16:05:46

尺短寸长 发表于 2014-7-30 15:57
车间环境比较恶劣——
并非所有的车间都是“环境比较恶劣”,再说户外环境不见得比所有的车间环境就好。 ...

恩,车间环境千差万别,描述的确比较困难。
通篇来看,编写组认为车间环境要比一般环境恶劣。

尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:09:09

北方郎 发表于 2014-7-30 16:04
此处靠近布置即4.1.2,此处800mm指的是变压器另外三侧。

此处靠近布置即4.1.2——
多近算“靠近”?

此处800mm指的是另一侧——
什么意思?

北方郎 发表于 2014-7-30 16:11:11

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:18 编辑

尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:09
此处靠近布置即4.1.2——
多近算“靠近”?


“靠近”我大胆猜想是贴邻或者无法过人,小于600mm。

尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:11:15

北方郎 发表于 2014-7-30 16:05
恩,车间环境千差万别,描述的确比较困难。
通篇来看,编写组认为车间环境要比一般环境恶劣。

编写人员想当然了,规范编制不可如此。

90年代初编制的那一批规范,较少出现这些问题。

尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:12:50

北方郎 发表于 2014-7-30 16:11
“靠近”我大胆猜想是贴邻或者无法过人,小于600mm。

所以呀,4.2.8条规范规定,很容易被某些一根筋的审图人员错用错审。

北方郎 发表于 2014-7-30 16:16:01

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:18 编辑

尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:12
所以呀,4.2.8条规范规定,很容易被某些一根筋的审图人员错用错审。
就怕“一根筋”审图人员遇上“两头堵”的条文,设计人员就是用来“折腾”的。{:4_91:}

北方郎 发表于 2014-7-30 16:26:16

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-30 16:35 编辑

贴邻布置举例如下:

北方郎 发表于 2014-7-30 16:35:33

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-30 16:37 编辑

留散热间距布置举例如下:

尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:40:13

43#上图
44#下图
不是已经违反4.2.8条规定了吗?
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 条文学习