yaoxue1235 发表于 2014-7-24 09:30:02

关于负荷计算功率因数的选取

最近在带我的师傅,给我说在变压器功率因数补偿至0.9后,末端的设备负荷计算时,选取的功率因数都按0.9走,可是我之前都是按照常用数据上的选取的

yaoxue1235 发表于 2014-7-24 09:38:35

应该怎么选取呢?

h793949196 发表于 2014-7-24 09:41:08

不是啊,不管你变压器是否做了无功补偿,末端设备的功率因数都是一样的,照明负荷可以打取到0.9因为你一般荧光灯都做了就地补偿。而动力负荷一般是达不到0.9的

尺短寸长 发表于 2014-7-24 09:44:29

你师傅“说在变压器功率因数补偿至0.9后,末端的设备负荷计算时,选取的功率因数都按0.9走”的说法——错了。
你“之前都是按照常用数据上的选取的”——正确。

lsjin 发表于 2014-7-24 10:42:50

你的师傅错了。

GHDQ 发表于 2014-7-24 11:21:49

女怕嫁错郎-------另投明师吧

D800-1~8 发表于 2014-7-24 13:13:41

就是分析无功电流是否流到末端电动机处

好像很难分析啊。。。我不分析了。。

lichun965225 发表于 2014-7-24 13:44:10

如果末端设备有就地补偿的话 可以按补偿后的功率因数进行计算

治学以诚 发表于 2014-7-24 14:03:57

治学以诚 发表于 2014-7-24 14:06:41

治学以诚 发表于 2014-7-24 14:19:24

wga918 发表于 2014-7-24 14:21:20

补在哪里,按照哪里计算。

治学以诚 发表于 2014-7-24 14:21:50

治学以诚 发表于 2014-7-24 14:24:51

治学以诚 发表于 2014-7-24 14:26:34