账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14658|回复: 22

[求助] 关于负荷计算功率因数的选取

[复制链接]
     
发表于 2014-7-24 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在带我的师傅,给我说在变压器功率因数补偿至0.9后,末端的设备负荷计算时,选取的功率因数都按0.9走,可是我之前都是按照常用数据上的选取的
e451efd3.bmp.JPG
     
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:38:35 | 显示全部楼层
应该怎么选取呢?
发表于 2014-7-24 09:41:08 | 显示全部楼层
不是啊,不管你变压器是否做了无功补偿,末端设备的功率因数都是一样的,照明负荷可以打取到0.9因为你一般荧光灯都做了就地补偿。而动力负荷一般是达不到0.9的
     
发表于 2014-7-24 09:44:29 | 显示全部楼层
你师傅“说在变压器功率因数补偿至0.9后,末端的设备负荷计算时,选取的功率因数都按0.9走”的说法——错了。
你“之前都是按照常用数据上的选取的”——正确。
发表于 2014-7-24 10:42:50 | 显示全部楼层
你的师傅错了。
发表于 2014-7-24 11:21:49 | 显示全部楼层
女怕嫁错郎-------另投明师吧
     
发表于 2014-7-24 13:13:41 | 显示全部楼层
就是分析无功电流是否流到末端电动机处

好像很难分析啊。。。我不分析了。。
     
发表于 2014-7-24 13:44:10 | 显示全部楼层
如果末端设备有就地补偿的话 可以按补偿后的功率因数进行计算
发表于 2014-7-24 14:03:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-24 14:06:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-24 14:19:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-24 14:21:20 | 显示全部楼层
补在哪里,按照哪里计算。
发表于 2014-7-24 14:21:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-24 14:24:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-24 14:26:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则