xialibaren2001 发表于 2014-7-24 16:09:33

给诚版点赞

linghuhanyu 发表于 2014-7-24 18:30:25

问问你师傅,那这时候无功补偿该怎么选,是所有负荷以功率因数0.9来算还是查表算

闻见知行 发表于 2014-7-25 09:29:35

最难的的是设备组的实际功率因数,手册、图集上的数据大都过时了

北方郎 发表于 2014-7-25 10:01:12

你师傅说的不对!
变压器二次侧功率因数是个随时变动的值。
末端设备功率因数与设备本身有关,电动机类与负载率有关。
白炽灯、补偿后的荧光灯功率因数为0.9~1.
汞灯、钠灯、金卤灯、氙灯、霓虹灯等功率因数为0.4~0.5.

sundq 发表于 2014-7-25 10:41:23

汞灯、钠灯、金卤灯、氙灯、霓虹灯等功率因数为0.4~0.5
都要求这些灯作灯内补偿了吗?照明标准上要求的?怎么还按这个算,审图的提意见的

yaoxue1235 发表于 2014-8-1 10:07:59

受教啦,谢谢 大家,虽然不是很明白,不过 还是有收获的。同时发现自己在理论方面的 不足。有待提高

fangyuhehe 发表于 2014-8-1 16:22:42

只能感叹:遇到一个好的师傅不容易啊

徐祥林 发表于 2018-9-14 16:19:05

一般动力设备的功率因数很难道0.9,一般我是按照0.8选择,而照明一般就地已经补偿了就选择0.9计算。