warmhaw 发表于 2014-6-5 13:32:31

火规宣贯的时候,说总线短路隔离器应将24V电源线同时隔离

就是说,一方面对信号总线进行隔离,一方面也对24V电源线进行隔离,至于是通过同一个隔离器实现还是2个我没注意。大家意下如何?

尺短寸长 发表于 2014-6-5 14:04:56

[问题探讨] 火规宣贯的时候,说总线短路隔离器应将24V电源线同时隔离
warmhaw 发表于 2014-6-5 13:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

火规宣贯,口说无凭——

1、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》只规定"系统总线上"设隔离,根本没要求24V电源线上设隔离;

2、看看《火灾自动报警系统设计规范实施指南》的图示“图1.1-4 消防联动控制系统组成示意图”,也是"系统总线上"设隔离,24V电源线上无隔离。

warmhaw 发表于 2014-6-5 14:10:15

回复 2# 尺短寸长
如果真的在24V上面这么做了,会有什么问题么?

尺短寸长 发表于 2014-6-5 14:14:32

通过同一个隔离器实现“一方面对信号总线进行隔离,一方面也对24V电源线进行隔离”——哪家厂家的产品?

ntmd 发表于 2014-6-5 14:45:56

这是宣贯时他的PPT,电源他写的是电源总线,是不是就算系统总线了啊?

尺短寸长 发表于 2014-6-5 15:18:15

是不是他已经有新产品了?

坐等对24V电源线进行隔离的总线短路隔离器面市。

是不是早有这种总线短路隔离器了?
孤陋寡闻,见笑见笑。{:4_125:}

ntmd 发表于 2014-6-5 15:35:11

原来的产品样本也没有隔离电源的,你们大家有没有新的厂家给送的样本啊,发出来看看

尺短寸长 发表于 2014-6-5 15:36:29

问过松江厂,没有这种产品。

ntmd 发表于 2014-6-5 15:39:10

出了本新规范,不禁把设计坑了,把厂家也坑了,大部分产品得换了

尺短寸长 发表于 2014-6-5 15:42:52

也问了专做火灾自动报警系统设计的设计人员,也说没这种产品。

是不是宣贯人员自己在凭空想象应该这么做?{:4_114:}

leesail 发表于 2014-6-5 16:31:14

一个规范出来,找不到相关的产品,不知道我设计后业主去采购什么设备?

ntmd 发表于 2014-6-5 16:32:03

回复 11# leesail
根据设计要求现场制作呗{:titter:}

jychen1 发表于 2014-6-5 20:20:04

问题越来越复杂了,究竟该不该呢?……

dzkxian 发表于 2014-6-5 21:21:31

电源隔离会有问题吧,规范也只说对总线隔离。

daming26 发表于 2014-6-6 09:49:04

苦逼的电气设计,完全是坑设计人,吗的