nicemilk 发表于 2014-5-9 13:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
……消防泵均延时控制启动 有信号了 等一下 先切电源 哈哈
lyzzb 发表于 2014-5-9 12:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
启用消火栓系统之前:
1、先按下消火栓按钮,等……
2、切断正常照明后,等消防控制室发命令过来,打开消火栓栓口阀门,喷水灭火。
是不是这样? 规范条文是不够严谨。不过我觉得从条文的意图理解,报警系统接收到水系统主泵启动信号后马上联动切除也就行了 回复 15# chenshisheji
湿式报警阀压力开关的动作,只与水流过报警阀有关(有水流过);
湿式喷淋系统主泵的启动(稳高压允许不设置报警阀压力开关启泵环节,仅由主干管上的压力开关启泵),最基本的就是报警阀压力开关直接启泵。 回复 17# rainmen_73
单论湿式喷淋系统,似乎不是系统动作前切断,而是系统动作后切断。 回复 18# 尺短寸长
还一直以为压力开关是测干管压力 压力低的时候起泵
原来湿式报警阀和水流指示器差不多 也是有水流流过才有压力。。。
规范第4.10.1条:如果按规范条文的要求,最理想的状况是:某防火分区有烟感报警,同时由于有喷头喷水,有水流指示器动作信号,在湿式报警阀的延时器正在延时过程中,压力开关还未动作时(此时是有最高层处的消防水箱内十分钟消防水量维持已喷水的喷头),切断正常照明。消火栓系统的状况,则应是在有消防盘卷的消火栓箱内由非专责消防人员用盘卷灭火,不知需即刻按下消火栓箱内的启泵按钮(应该说,这是老规范的要求),有最高层处的消防水箱内十分钟消防水量维持盘卷的小水柱,或打开了消火栓灭火,但忘了按下箱内按钮,也是有最高层处的消防水箱内十分钟消防水量维持消火栓出水,有烟感报警,此时切断正常照明。按老规范要求,按下了消火栓箱内按钮,就启动了消火栓系统。这个要求是否太理想化了一点。