尺短寸长 发表于 2014-5-9 10:40:35

相关联动控制要求问题

4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

撇开火灾自动报警系统的联动控制而言:
消火栓系统动作,是人为启动所致;
喷淋(湿式为例)系统动作,是联锁控制(自启动)所致。

那么,导致喷淋(湿式为例)系统动作的联锁控制(自启动),存在着不可预知的随机性,消防联动控制器想做到“在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断”火灾区域及相关区域的非消防电源,似乎无法实现(消防联动控制器它无法做到未卜先知),是不是?

chenshisheji 发表于 2014-5-9 10:57:04

尺总 如果这个系统动作的意思是指主泵动作的话 那就可以实现了。。。。

yangyang7201 发表于 2014-5-9 11:41:09

回复 1# 尺短寸长

4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

对于4.10.1条,无法理解“自动喷淋系统”、“消火栓系统”的什么装置动作才算满足规范要求的“自动喷淋系统、消火栓系统动作”。
一个“前”字更是让人泪奔,“自动喷淋系统、消火栓系统”未出现动作方为“前”,即只要两系统没有“动作”都可算做“前”,那又如何判定何时需要切断正常照明?

猜测规范的本意应该是这样的:消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,宜当消防联动控制器接收到自动喷淋系统、消火栓系统动作反馈信号后,立即切断正常照明。

尺短寸长 发表于 2014-5-9 11:52:21

尺总 如果这个系统动作的意思是指主泵动作的话 那就可以实现了。。。。
chenshisheji 发表于 2014-5-9 10:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

主泵动作,意味着系统已经启动,如何能做到“在自动喷淋系统动作前”切断火灾区域及相关区域的非消防电源?

尺短寸长 发表于 2014-5-9 11:54:55

难不成,水流指示器动作信号作为“切断火灾区域及相关区域的非消防电源”的触发信号?
不担心误动作?

jnjzsjy 发表于 2014-5-9 11:55:52

在逻辑上如何实现这个“前”,难道“自动喷淋系统”、“消火栓系统”自动或手动动作之前先去动作切断正常照明;如果没切断正常照明,“自动喷淋系统”、“消火栓系统”就不能动作?

尺短寸长 发表于 2014-5-9 12:01:35

自动喷淋系统——无论有无FAS,它都具备联锁控制(自启动)完成自动启动,正常运行时,它可是不受任何人为因素干扰的。

消火栓系统——只在有人启动它的时候(打开消火栓喷水),它能完成启动。

lyzzb 发表于 2014-5-9 12:11:01

喷淋泵 消防泵均延时控制启动 有信号了 等一下 先切电源 哈哈{:4_118:}

尺短寸长 发表于 2014-5-9 12:29:19

回复 8# lyzzb

人家喷淋泵可不管你“有信号了 等一下 先切电源”,人家可是湿式报警阀压力开关动作信号一到泵控制箱(柜),必完成启泵。{:4_113:}

sccat 发表于 2014-5-9 12:39:39

不差那么1,2秒吧。。。

1179276821 发表于 2014-5-9 13:16:39

GB50016-2008第8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。

nicemilk 发表于 2014-5-9 13:30:17

新规范里要求消火栓按钮启动需要通过总线启动。这样的话从程序上就可以满足水系统工作之前先切断非消防电源。根据新规范的条文说明里的解释。也并非所有的电源都需要切断。

chenshisheji 发表于 2014-5-9 13:42:04

新规范里要求消火栓按钮启动需要通过总线启动。这样的话从程序上就可以满足水系统工作之前先切断非消防电源 ...
nicemilk 发表于 2014-5-9 13:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

规范的条文解释是最好在变电所实现切分 这意思只能猜测为“宁可错断一千,不要放过一个”{:lol:}

尺短寸长 发表于 2014-5-9 13:52:04

新规范里要求消火栓按钮启动需要通过总线启动。这样的话从程序上就可以满足水系统工作之前先切断非消防电源 ...
nicemilk 发表于 2014-5-9 13:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

自动喷淋系统——无论有无FAS,它都具备联锁控制(自启动)完成自动启动,正常运行时,它可是不受任何人为因 ...
尺短寸长 发表于 2014-5-9 12:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

自动喷淋系统。

chenshisheji 发表于 2014-5-9 13:58:36

回复 9# 尺短寸长


   如果大家都认为是在主泵启动前切断电源,我觉得8#楼的解释是可以搪塞。启泵是有延时的,而且水流速度比不过电流速度。。。。

不过如果主泵还没启动 火灾初期利用高位水箱的话 那就同文不同价了。压力开关应还没反应
页: [1] 2
查看完整版本: 相关联动控制要求问题