楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 相关联动控制要求问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:01:49 | 显示全部楼层
新规范里要求消火栓按钮启动需要通过总线启动。这样的话从程序上就可以满足水系统工作之前先切断非消防电源。根据新规范的条文说明里的解释。也并非所有的电源都需要切断。
nicemilk 发表于 2014-5-9 13:30

……消防泵均延时控制启动 有信号了 等一下 先切电源 哈哈
lyzzb 发表于 2014-5-9 12:11


启用消火栓系统之前:
1、先按下消火栓按钮,等……
2、切断正常照明后,等消防控制室发命令过来,打开消火栓栓口阀门,喷水灭火。

是不是这样?
     
发表于 2014-5-9 14:07:47 | 显示全部楼层
规范条文是不够严谨。不过我觉得从条文的意图理解,报警系统接收到水系统主泵启动信号后马上联动切除也就行了
     
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:09:42 | 显示全部楼层
回复 15# chenshisheji

湿式报警阀压力开关的动作,只与水流过报警阀有关(有水流过);
湿式喷淋系统主泵的启动(稳高压允许不设置报警阀压力开关启泵环节,仅由主干管上的压力开关启泵),最基本的就是报警阀压力开关直接启泵。
     
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:12:16 | 显示全部楼层
回复 17# rainmen_73

单论湿式喷淋系统,似乎不是系统动作切断,而是系统动作切断。
发表于 2014-5-9 15:10:07 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长


还一直以为压力开关是测干管压力 压力低的时候起泵
原来湿式报警阀和水流指示器差不多 也是有水流流过才有压力。。。
湿式报警阀工作原理.rar (320.17 KB, 下载次数: 22)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 贡献大大滴。

查看全部评分

     
发表于 2014-5-11 15:59:35 | 显示全部楼层
规范第4.10.1条:如果按规范条文的要求,最理想的状况是:某防火分区有烟感报警,同时由于有喷头喷水,有水流指示器动作信号,在湿式报警阀的延时器正在延时过程中,压力开关还未动作时(此时是有最高层处的消防水箱内十分钟消防水量维持已喷水的喷头),切断正常照明。消火栓系统的状况,则应是在有消防盘卷的消火栓箱内由非专责消防人员用盘卷灭火,不知需即刻按下消火栓箱内的启泵按钮(应该说,这是老规范的要求),有最高层处的消防水箱内十分钟消防水量维持盘卷的小水柱,或打开了消火栓灭火,但忘了按下箱内按钮,也是有最高层处的消防水箱内十分钟消防水量维持消火栓出水,有烟感报警,此时切断正常照明。按老规范要求,按下了消火栓箱内按钮,就启动了消火栓系统。这个要求是否太理想化了一点。