关于消防泵启泵线并接的问题
大家出来讨论下华北新图集12D11的问题.我发三张照片,有图集的也可以看看。关于消火栓按钮并联接线的问题,图集接法有问题。并联接法按图中接线无法启泵。 不用讨论了。按新《火规》,今后消火栓按钮线都接到消防报警/联动总线再启泵了。 不用讨论了。按新《火规》,今后消火栓按钮线都接到消防报警/联动总线再启泵了。大鼻山 发表于 2014-4-30 11:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:dizzy:} {:sweat:} {:shutup:} 那没有消防报警的呢。也不需要接消火栓箱。 这么错误的图集,怎么没让老诚审一下 我说一下我个人对本图的意见:
1.本图是参照国标图集设计的,不过图标图集是强调在消火栓按钮串联的情况下,本图改为并联接线,却没改接线图。
不过我认为串联情况的优点就是能检线,缺点是消火栓多且位置无序的情况下布线容晚出错,对布线的准确率要求极高;而并联接线一般不用,上图要改的话就得并联若干中间继电器,就是有多少消火栓就得并联多少个中间继电器,而且布线也同消火栓的数量一样多,大大增加了困难。另外图集上也没有给出并联接线相应的二次接线图。因此我觉得在实际工程中还是串联接线现实一点。也许规范编写组的专家也意识到了这点,所以不让设启泵按钮了。
2.另外就上图的接线,本人觉得在手动状态下,应急控制只能启动,不能停止。
以上拙见有赞同的点个赞,不赞同的请批评指正。