77467062 发表于 2014-5-2 21:46:50

消防栓起动前,延时继电器触点一直是闭合的,泵一直在运行。

消防栓起动前、后,KA5触点一直是闭合的, ...
治学以诚 发表于 2014-5-2 12:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚总可能没看清楚,启泵以前泵没有一直运行,原因是消火栓按钮一直处于闭合状态,即KA4-1/KA4-2一直吸合,所以它的常闭触点是一直断开的,所以KF3也没有延时闭合,消火栓泵也没有启动并一直运行。我认为原图大部分还是对的。不好意思,诚总再看看啊。

77467062 发表于 2014-5-2 21:55:06

这种地方图集就不值得去批了。要整就整影响大的,比如批国标较好
但注意口气温和点,而且自己观 ...
大鼻山 发表于 2014-5-2 17:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我和国标图集比对过,只是国标图集消火栓按钮是串联的方式,本图写的是并联的方式,其实还是串联,其它的完全一样。接线图完全没有改,改的只是文字。
我本意是想指出本图消火栓用并联方式不对,但是按串联方式还是可以的。没有发现致命错误。鼻总您说呢?

大鼻山 发表于 2014-5-2 22:04:01

老诚和你们都是神眼啊,我是看不清你那些图的{:4_114:}

大鼻山 发表于 2014-5-2 22:05:51

老诚更牛,还能红笔批示{:4_113:}

治学以诚 发表于 2014-5-3 09:27:27

治学以诚 发表于 2014-5-3 09:35:02

治学以诚 发表于 2014-5-3 09:41:15

治学以诚 发表于 2014-5-3 09:44:50

77467062 发表于 2014-5-3 09:46:12

我看的非常清楚的。
治学以诚 发表于 2014-5-3 09:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

嗯,诚总分析的很正确(我是以原图为串联下情况分析的,分析的出发点不一样)。我就是想说原图如果按并联是无法运行的。呵呵,编写者把图标图集修改了一下,结果改出了问题。

77467062 发表于 2014-5-3 09:49:58

诚总致学以诚,值得学习。我在电气qq群里也发过这个问题,居然没有人讨论,唯一一个人接话,居然也没有看出问题,我很是失望,故才会拿到讲坛来讨论。

治学以诚 发表于 2014-5-3 09:54:34

治学以诚 发表于 2014-5-3 10:02:46

治学以诚 发表于 2014-5-3 10:16:57

77467062 发表于 2014-5-3 10:45:12

回复 43# 治学以诚

我只想求得自己明白,有时候自己分析的片面,所以才拿出和别人讨论。至于别人专不专,还是放开的好,不为别人,就为自己。不过诚总的心情我能理解。