UPS能隔离电网谐波?
某谐波治理企业总工今天告诉我可隔离,我首次听说,并持怀疑态度。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 21:11 编辑加变压器的原因? 回复 1# 闻见知行
UPS把电网交流电压通过整流、逆变环节还原为交流,输出端设简单分隔变压器,输出端相当于另起一个电源系统。在一定范围内,自然可以对电网电能质量恶化影响有隔离作用。
话又说回来,UPS整流环节会给电网注入大量5、7次谐波,本身就是干扰源! 回复 2# 尺短寸长
补充此处电气隔离为简单分隔,就是满足普通变压器产品规范绝缘要求的双绕组变压器。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 21:11 编辑
以前也听做UPS的说过:加变压器为获得干净的电源。
“旁路”和“整流、逆变”:均加变压器。 本帖最后由 北方郎 于 2014-3-22 19:44 编辑
回复 5# 尺短寸长
非也!
关键是整流、逆变环节。UPS属于内部和谐,输出“革命”。
隔离变压器相当于照相机,脸上有痦子,照片上会缩小但是不会消除。PS除外{:4_118:} 回复 6# 北方郎
UPS 内置消谐器,可不可以? 回复 2# 尺短寸长
大部分UPS内部是不设隔离变压器的,所以我持怀疑态度。 对于设备容量较大的对谐波敏感设备,因为怕谐波干扰,不设滤波器,却设置UPS,感觉很怪异。 对于设备容量较大的对谐波敏感设备,因为怕谐波干扰,不设滤波器,却设置UPS,感觉很怪异。
闻见知行 发表于 2014-3-22 21:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实怪异!感觉是药不对症! 回复 7# 尺短寸长
从原理上来说,可以,另外考虑造价。通常在变电所变压器二次侧设有源滤波器。 回复 8# 闻见知行
给ITE设备供电的UPS大多要求设置隔离变压器,分析见王老《600问》P142 15.34. 回复 8# 闻见知行
没选用过UPS。
但我院做UPS的同志,“旁路”和“整流、逆变”两个环节都加了隔离变压器。 回复 9# 闻见知行
UPS整流、逆变环节可以消除电能质量缺陷对敏感设备的影响。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 22:01 编辑
对于设备容量较大的对谐波敏感设备,因为怕谐波干扰,不设滤波器,却设置UPS,感觉很怪异。
闻见知行 发表于 2014-3-22 21:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
感觉似乎有点本末倒置。
UPS本身就是谐波源(对市政电源),但为了不间断供电,无奈只能采用。
如果仅仅是解决“对谐波敏感设备”,干嘛选用UPS不选消谐装置?