北方郎
发表于 2014-3-22 23:02:53
回复 29# 尺短寸长
设置有多台接谐波含量较大的变压器和一台接对谐波敏感设备的变压器(简称洁净变压器)
其实是普通变压器和由于加了有源滤波器的对谐波不敏感的变压器。
尺短寸长
发表于 2014-3-22 23:21:41
我给的方案是接入洁净变压器的设备设有源滤波器……闻见知行 发表于 2014-3-22 22:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没问题呀,“消谐”(设有源滤波器)后不就没事了么(洁净变压器容量够大负载率允许即可)?
厂家给业主支歪招了吧?{:1_275:}
尺短寸长
发表于 2014-3-22 23:28:18
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 23:53 编辑
由于要求接入洁净变压器的设备过多,有几台设备(~330kW)无法接入闻见知行 发表于 2014-3-22 22:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有几台设备(~330kW)无法接入——闻总上个图让我们学习学习。
yangyang7201
发表于 2014-3-23 09:35:01
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-3-23 09:36 编辑
回复 25# 北方郎
在开关电源的设计过程中,由于整流、脉宽调制环节的存在,其电压可以根据未来使用的环境在一个较大的范围内调整。
设计定型后的开关电源产品,其电压应当是收敛于使用环境允许范围内的。
闻见知行
发表于 2014-3-23 11:03:30
回复 33# 尺短寸长
不含这几台设备时,计算出的变压器的负荷率已达85%,而且需要系数和同时系数取值都是下限。